2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • jan
    Bijdrager
    Post count: 1
    #1132 |

    Brandmeldinstallatie dienen te worden aangelegd met speciaal hiervoor bestemde kabel.
    Mijn vraag is nu welke verplichte aanduiding op deze kabel met functiebehoud dient te zijn vermeld.

    Op het certificaat van de kabel, geleverd bij het haspel staat vermeld:
    Brandkabel E 30 2 x 1,0

    Op de kabel zelf zijn de volgende gegevens gedrukt.

    Eurosafe 2×1 SONM SHIELDED 70 BS 6387 CWZ EN 50200 IEC 60332,3 CE2008
    De kleur van de kabel is rood.

    In de aanduiding op de kabel is de aanduiding E30 niet terug te vindenm, of is deze in een nummering verwerkt? Kan deze kabel voor installaties met functiebehoud E 30 worden gebruikt?

    Met vriendelijke groet,

    Jan

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Op de kabel wordt verwezen naar de EN 50200:

    Beproevingsmethode voor het functiebehoud bij brand van niet-beschermde dunne kabels voor gebruik in stroomketens voor veiligheidsdoeleinden

    Afhankelijk van het resultaat van een test volgens deze norm behaald deze kabel een bepaald resultaat, de leverancier zou dit moeten kunnen onderbouwen d.m.v een rapportje. E30 komt uit de DIN 4102 deel 12 (even uit mijn hoofd).