    Een pvc doorvoer van 20mm gaat door een wand gaat die een wbd bezit van 30 minuten.

    De aanemer wil rondom de pvc doorvoer brandwerende kit plaatsen. Mag hij dat zelf of moet dat door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren ??
    Waar ligt de grens ??

    Ik weet ook dat een wand die een wbd bezit van waarde x getest is zonder doorvoeren en elke doorvoer voor een verzwakking kan zorgen, maar toch komt bovenstaande vaak voor

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    Waarom zou hij dat niet zelf mogen doen? Hij mag toch ook zelf de wand – die vele malen belangrijker is dan de doorvoering! – zelf plaatsen? Als het maar met de juiste middelen en op de juiste manier plaatsvindt…

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    En dan wil ik even benadrukken uit de vorige post:
    Juiste middelen en juiste manier :BRAND:

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    "Hoezo? We doen het toch altijd zo?" :H:

    jos vroon
    Bijdrager
    Post count: 106

    Volgens mij valt een doorvoer van 20mm buiten de regels.
    Die gelden pas vanaf 25mm.
    Het is dus een "verzoek"

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Volgens mij valt een doorvoer van 20mm buiten de regels.
    Die gelden pas vanaf 25mm.
    Het is dus een "verzoek"

    Waar staat dat?

    eis: toon aan dat het voldoet aan de brandwerendheidseis 20/30/60/….

    Hoe: test rapport en niets anders. Als je aan kan tonen dat je bij deze speciafieke wandopbouw en het toegepast type pijp met de daarbij behorende kabel niets nodig hebt dan is het goed.