    Klopt het dat een doormelding van storing nu eigenlijk altijd naar een 24uurs bezet ontvangststation moet?
    In de vorige NEN kon men nog doormiddel van de accu capaciteit de 72uur halen en was er geen doormelding vereist.

    christiaan van de geerchristiaan van de geer
    Moderator
    Post count: 180

    Een oude discussie waar de meningen wel eens uit elkaar liggen. Maar mag ik vragen waaruit blijkt dat in de vorige norm NEN2535: 1996 niet noodzakelijk zou zijn.

    Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

    gert-jan
    Bijdrager
    Post count: 4

    dat stond onder 6.4.1. blz. 23. zo zijn er heel wat installaties ook gekeurd door een inspectie-instelling.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Uhm, 6.4.1. gaat over noodstroomvoorziening

    Deze moet 72h functioneren na de storingsmelding. Deze tijd mag verkort worden bij e.v.t. doormeldingen.

    De storing moet gewoon worden doorgemeld.

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    [in aanvulling op kruislijst:

    NEN 2535: 8.2
    Storingsmeldingen moeten worden doorgemeld naar een ontvangststation voor storingsmeldingen, dat 24 h
    per dag wordt bezet. De melding ‘systeemdeel uit’ moet indien noodzakelijk als apart criterium worden
    doorgemeld.

    OPMERKING Storingsmeldingen mogen behalve naar een zogenoemde Particuliere Alarm Centrale PAC ook
    naar een 24 h per dag bezette locatie in het bedrijf worden doorgemeld, van waaruit de noodzakelijke corrigerende
    maatregelen onmiddellijk in gang kunnen worden gezet.

    tja, volgens mij is de norm voor een keer best helder (of je er blij mee bent is wat anders)

    arjan aantjes
    Bijdrager
    Post count: 4

    Met de vorige norm was het inderdaad niet noodzakelijk door te melden naar een PAC, nieuwe norm moet dit altijd wel.

    Er staat namelijk dat er de secundaire energie voorziening het 72 uur moet volhouden waarvan minimaal een half uur in alarm, indien dit gewaarborgd is hoeft de storingsmelding (met toepassing van de NEN2535;1996) niet te worden door gemeld naar een PAC. Er staat dat er een uitzondering op de 72 uur back-up gemaakt kan worden indien er een door melding is naar een PAC in combinatie met een onderhoudscontract voor bijvoorbeeld 24 uur, zodat je nog maar voor 24 uur een back-up nodig hebt. Dit moet dan wel zo in het PvE omschreven staan.

    Ik zou niet weten waar anders de eis staat dat er door gemeld moet worden in de oude norm, nieuwe norm inderdaad 8.2.

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 172

    Als je met de zoekfunctie van het forum op ‘doormelding storing’ zoekt, kom je de discussies uit het verleden tegen. Ik hou het op het volgende:
    NEN2535:1996 – doormelden van storingen niet vereist. Moet vastliggen in PvE.
    NEN2535:2009 – doormelden van storingen vereist.

    X never ever marks the spot

    ronr
    Bijdrager
    Post count: 91

    Hallo allen,

    Even een oude discussie ophalen, deze verplichte doormelding voor storingen, dient deze doormelding aangesloten te zijn via FB of fail safe. Wij willen de melding bij onze eigen 24uurs bewaakte centrale binnen laten komen via het GBS, en dit GBS voldoet niet aan FB, maar kunnen we wel als fail-safe uit laten voeren.
    Het betreft een kantoor pand zonder doormeldverplichting voor brandalarmen.

    Alvast bedankt

    Gr Ron

    christiaan van de geerchristiaan van de geer
    Moderator
    Post count: 180

    @ronr waar staat dat een sturing voor doormelding van storingen functie behoudend uitgevoerd dient te worden?

    Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 172

    @ronr waar staat dat een sturing voor doormelding van storingen functie behoudend uitgevoerd dient te worden?

    Nergens :F:

    X never ever marks the spot

    marijn janssen
    Bijdrager
    Post count: 2

    Mag de doormelding storing plaatsvinden via de reeds aanwezige inbraakalarminstallatie naar de PAC? Als ik het dus goed lees aangesloten via een standaard (niet E30) kabeltje mits er geen branddoormelding via dat kabeltje gaat?

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 172

    Doormelding van storingen mag via de reeds aanwezige inbraakalarminstallatie plaats vinden als de componenten in de inbraakalarmcentrale voldoen aan type 2 conform NEN-EN54-21. Het is niet noodzakelijk om de transmissieweg functiebehoudend uit te voeren.

    X never ever marks the spot