    #268 |

    Volgens de bouwverordening
    Artikel 2.6.3 Omvang van de bewaking door brandmelinstallaties

    Nu is er bij ons de discussie ontstaan wat men bedoeld met rechtstreeks……

    Volgens het woordenboek betekent het .. direct, zonder omwegen en zonder tussenkomst.

    maar een vertraging in de bmc vind ik dan niet direct. maar met een tussenstop.

    hoe zien jullie dit.

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    ‘Rechtstreeks’ wil zeggen: zonder tussenkomst van een particuliere centrale.

    Zie ook de toelichting op het gebruiksbesluit.

    guust
    Bijdrager
    Post count: 227

    De toelichting van de bouwverordening geeft het volgende aan;

    Dus een vertraging in de BMC is niet gewenst!!

    guust
    Bijdrager
    Post count: 227

    In de NEN 2535 wordt onder hoofdstuk 6 artikel 6.1.1. vermeld dat;

    de BMC MOET voorzien zijn van een uitgang naar doormeldapparatuur voor brandmeldingen (E).

    en

    moet kunnen worden voorzien van een vertraging van de uitgangsignalen naar C en / of E.

    dus is de vertraging maar een optie en geen verplichting.

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2258

    Maak goed het verschil tussen een brandmeldcentrale en een alarmcentrale.

    een BMC is het kastje aan de muur bij een particulier, de hersens van je installatie, zeg maar. Een alarmcentrale is de instantie waar de gegevens uit de BMC via een lijntje heen worden gestuurd bij een externe melding.

    In de wetgeving is een vertraging in de BMC niet verboden. Wel stellen de alarmcentrales bepaalde eisen aan de BMC’s die op hun systeem worden aangesloten. De RAC’s van de brandweer kunnen als aansluitvoorwaarde opnemen dat er geen vertraging in de BMC mag plaatsvinden, of slecht onder bepaalde voorwaarden. (handmelders met vertraging, auto-melders direct doormelden, in de nachtsituatie alles doormelden bijv.)

    Je kunt je dus afvragen of de PAC’s bestaansrecht hebben. Gemeentes hebben de mogelijkheid de bouwverordening aan te passen, en kunnen er dus voor kiezen bepaalde gebouwsoorten door een PAC te laten afhandelen, en andere door de RAC te laten doen.

    petert
    Bijdrager
    Post count: 196

    PAC heeft wel degelijk een bestaansrecht. In veel gevallen is er al een doormelding aanwezig voor inbraakbeveiliging. Over de zelfde lijn kunnen ook de brandalarmmeldingen worden door gemeld.

    tantaman
    Bijdrager
    Post count: 92

    het mag natuurlijk nooit zo zijn dat handmelders vertraagd en automelders direct doormelden.

    het indrukken van een handbrandmelder is een bewuste handeling en zal altijd direct moeten worden doorgemeld.
    Het vertragen van een automatische melder mag alleen met toestemming van de eisende partij en dient in het PvE te worden omschreven.
    daarin wordt ook gesproken over acceptatietijd en verkenningstijd.
    beide tijden zijn afhankelijk van de situatie en omstandigheden ter plekke,

    peerke2602
    Bijdrager
    Post count: 15

    Als je de NEN volgt, dienen handbrandmelders zonder vertraging te worden doorgemeld, (een handbrandmelder wil over het algemeen zeggen dat de brand visueel is waargenomen, de plaats van de handbrandmelder hoeft echter niet de plek van de brand te zijn), automatische melders mogen na goedkeuring van de bevoegde autoriteit vetraagd worden. Dit dient schriftleijk vastgelegd te worden.

    De PAC is het ontvangststation voor de storingsmeldingen van de brandmeldinstallatie en behoudens uitzonderingen niet gebruikt voor brandmeldingen deze gaan d.m.v. een eigen eenhied rechtstreeks naar de RAC.

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2258

    Aha, I see my error…

    inderdaad bedoelde ik hbm’s direct en automaten na controle.

    PS: Tantaman, in je voetnoot zit een schrijffout, geld moet met ‘dt’…

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    De PAC is het ontvangststation voor de storingsmeldingen van de brandmeldinstallatie en behoudens uitzonderingen niet gebruikt voor brandmeldingen deze gaan d.m.v. een eigen eenhied rechtstreeks naar de RAC.

    Nou, ze gaan zeker niet vanzelfsprekend rechtstreeks naar een RAC.
    Juist wel naar een PAC, als het geen geeiste BMC met rac-doormelding is.