    Goedendag allen,

    Ik lees hier al een tijdje mee en ben met een aantal posts al eens flink geholpen geweest. :D
    Ik ben heel blij met dit forum, nu heb ik zelf ook een vraag:
    wij worden bij een project geconfronteerd met de KPN.
    Het gaat om een garage waar doormelding vereist is.
    Echter de KPN gaat hier alleen nog maar glasvezel aanleveren.
    Ik kan nergens terugvinden hoe de eisen zijn hiervoor en of dit uberhaupt toegestaan is.
    Kunnen jullie mij helpen?

    Alvast bedankt! Andries

    f van der wijngaart
    Bijdrager
    Post count: 1

    Afhankelijk wat men vraagt. In geval van functiebehoud is glasvezel ook mogelijk. Aanleg op dezelfde manier als brandmeldkabel/ signaalkabel met functiebehoud

    mippie esser
    Bijdrager
    Post count: 173

    Over de bekabeling na het IS/RA punt is in de norm niets gezegd. Vraag is wel of de alarmoverdrager geschikt is om via glasvezel te melden naar de RAC. De kabel tussen de brandmeldcentrale en het IS/RA punt moet, zoals beschreven in de NEN2535, geheel in functiebehoud uitgevoerd worden.

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Tot aan het IS/RA punt dient het in functiebehoud te zijn, daarna valt het onder de telecomaanbieder. En glasvezel komt vaker voor dan we denken, want ik denk dat veel van onze doormeldingen nog wel in koper weg gaan en misschien bij het ontvangststation in koper aan komen, de grotere afstanden worden waarschijnlijk met koper gedaan.

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    ……….de grotere afstanden worden waarschijnlijk met koper gedaan.