    #49412 |

    Voor ons gebouw is een doormelding aan de RAC op grond van BB2012 art. 6.19 / 6.20 en Bijlage I niet verplicht. Die doormelding wordt dan ook door de bevoegde autoriteit niet geëist.

    Kan wel een doormelding aan een PAC door de bevoegde autoriteit wel worden geëist,  en zo ja, wat is daarvoor dan de (wettelijke) grondslag.

    Bij voorbaat dankend en met vriendelijke groet, Bob.

    j. nieuwland
    Participant
    Post count: 801

    Doormelding naar PAC kan door bevoegd gezag niet worden geëist, wordt in BB2012 niet genoemd. Wel is een doormelding naar een PAC vaak noodzakelijk voor het doormelden van storingen (NEN2535).
    Ingeval functionele eisen uit BB2012 anders worden ingevuld dan met de gestelde prestatie-eisen, kan binnen gelijkwaardigheid (1.3 BB2012) een doormelding naar PAC een onderdeel zijn.

    1 user thanked author for this post.
    Bob Bob
    BobBob
    Participant
    Post count: 58

    Doormelding naar PAC kan door bevoegd gezag niet worden geëist, wordt in BB2012 niet genoemd. Wel is een doormelding naar een PAC vaak noodzakelijk voor het doormelden van storingen (NEN2535). Ingeval functionele eisen uit BB2012 anders worden ingevuld dan met de gestelde prestatie-eisen, kan binnen gelijkwaardigheid (1.3 BB2012) een doormelding naar PAC een onderdeel zijn.

    Hartelijk dank voor de uitleg. De BMC stuurt de RBI. De RWA is aangebracht als gelijkwaardige oplossing i.v.v.te lange loopafstand door het atrium.

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Participant
    Post count: 169

    Hartelijk dank voor de uitleg. De BMC stuurt de RBI. De RWA is aangebracht als gelijkwaardige oplossing i.v.v.te lange loopafstand door het atrium.

    Ha, het doel van je Rookbeheersingsinstallatie is bekend, maar de strijd is kennelijk nog niet geheel gestreden. Succes Bob!

    X never ever marks the spot

    BobBob
    Participant
    Post count: 58

    Goedenavond Kruisje,

    Dank! De strijd is inderdaad nog niet gestreden. Het sleept zich nu al bijna twee jaar voort.
    Het is wel ontzettend arbeidsintensief. Even doorbijten, maar dan heb je ook wat. 😊

    Inmiddels, mede dankzij alle bereidwillige en professionele hulp op het brandpreventieforum, en ook dankzij internet (o.a. publicaties van John H. Klote Ph.D., P.E. Basics of Atrium Smoke Control),al veel voor elkaar gekregen. Maar we zijn er helaas nog (lang) niet.
    De basis waarop nu wordt gewerkt is eindelijk in en op orde.
    De certificering conform BB2012 art. 6.32 loopt daarentegen uiterst moeizaam.
    Het gaat nog wel wat tijd kosten.

    Dank voor alle steun hier, zonder forum was ik er nooit in geslaagd!

    Vriendelijke groet, Bob.

    BobBob
    Participant
    Post count: 58

    Doormelding naar PAC kan door bevoegd gezag niet worden geëist, wordt in BB2012 niet genoemd. Wel is een doormelding naar een PAC vaak noodzakelijk voor het doormelden van storingen (NEN2535).
    Ingeval functionele eisen uit BB2012 anders worden ingevuld dan met de gestelde prestatie-eisen, kan binnen gelijkwaardigheid (1.3 BB2012) een doormelding naar PAC een onderdeel zijn.

    Toch nog een vraag.
    In het nieuwe PvE van onze RBI wordt nu doormelding naar PAC geëist, en wel voor storingen EN brandmeldingen.
    Kan in dit geval, met de NEN in de hand, worden volstaan met doormelding van storingen, of zitten de brandmeldingen conform de NEN onlosmakelijk verbonden aan de storingsmeldingen?
    Ik ken de NEN inhoudelijk niet, en ik kan die ook niet zomaar even compleet en gratis downloaden op Internet.

    Vriendelijke groet, Bob.

    j. nieuwland
    Participant
    Post count: 801

    Kan in dit geval, met de NEN in de hand, worden volstaan met doormelding van storingen, of zitten de brandmeldingen conform de NEN onlosmakelijk verbonden aan de storingsmeldingen?

    Vriendelijke groet, Bob.

    Vanuit NEN2535 wordt een doormelding van storing vereist. Een doormelding van brandmeldingen (naar PAC) komt in de NEN2535 niet voor en in Bouwbesluit 2012 evenmin.
    Als de RBI onderdeel is van een gelijkwaardigheid, zal in de door Bevoegd Gezag geaccordeerde gelijkwaardigheidsoplossing alle voorzieningen, eisen en voorwaarden zijn beschreven, dus ook een eventuele doormelding van brandmeldingen naar – in dit geval- PAC.
    Voor doormeldingen naar een PAC is een alarmoverdrager en een abonnement noodzakelijk. Het doormelden van een extra criterium – brand- is niet of nauwelijks kostenverhogend en vaak wordt er gekozen om deze ‘gratis’ extra functionaliteit ook door te melden.

    • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 2 weken geleden door  j. nieuwland.
    • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 2 weken geleden door  j. nieuwland.
    BobBob
    Participant
    Post count: 58

    Kan in dit geval, met de NEN in de hand, worden volstaan met doormelding van storingen, of zitten de brandmeldingen conform de NEN onlosmakelijk verbonden aan de storingsmeldingen?

    Vriendelijke groet, Bob.

    Vanuit NEN2535 wordt een doormelding van storing vereist. Een doormelding van brandmeldingen (naar PAC) komt in de NEN2535 niet voor en in Bouwbesluit 2012 evenmin.
    Als de RBI onderdeel is van een gelijkwaardigheid, zal in de door Bevoegd Gezag geaccordeerde gelijkwaardigheidsoplossing alle voorzieningen, eisen en voorwaarden zijn beschreven, dus ook een eventuele doormelding van brandmeldingen naar – in dit geval- PAC.
    Voor doormeldingen naar een PAC is een alarmoverdrager en een abonnement noodzakelijk. Het doormelden van een extra criterium – brand- is niet of nauwelijks kostenverhogend en vaak wordt er gekozen om deze ‘gratis’ extra functionaliteit ook door te melden.

    Hartelijk dank wederom voor dit heldere antwoord!
    Vriendelijke groet,
    Bob.