3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • gert-jan
    Bijdrager
    Post count: 4
    #2357 |

    Met het nieuwe Bouwbesluit 2012 zijn er veel BMI’s waarbij geen doormelding naar de RAC wordt vereist.
    Mogen de bestaande doormeldingen komen te vervallen of blijven de bestaande doormelding gehandhaafd en geldt het alleen voor nieuw te maken brandmeldinstallaties.
    Het maken van een nieuw PvE is dan natuurlijk ook nog een optie om dan van de doormelding af te geraken.

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    De eisen voor doormelding en bewakingomvang gelden voor alle installaties (zowel bestaand als nieuw).

    Indien doormelding niet meer vereist is mag dan vervallen, dit moet je echter wel administratief op de juiste manier regelen. Een kleine wijziging op het PvE zou hier voor een geschikte methode zijn.

    Let wel op dat certificering in veel gevallen nog wel noodzakelijk is.

    christiaan van de geerchristiaan van de geer
    Moderator
    Post count: 180

    Met het veegbesluit op het bouwbesluit 2012 gaan de eisen ten aanzien van certificering vervallen en is er enkel nog inspectie certificaat geeist.

    Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.