    Ik heb hier een brandmeldinstallatie die geëist is door de brandweer en de eigenaar.

    Het betreft een installatie met ruimtebewaking, objectbewaking en niet automatische bewaking.

    De brandmeldcentrale hangt bij de receptie en achter de receptie er een kantoor waar de doormeldeenheid hangt (Si-Line).

    In deze ruimte is er geen detectie, is dit niet verplicht.

    Zo ja, kan iemand mij de bijhorende norm kunnen aangeven.

    groeten

    Richard

    christiaan van de geerchristiaan van de geer
    Moderator
    Post count: 180

    Beste Richard,

    Enkel bij volledige bewaking of gedeeltelijke bewaking dient de ruimte waar de BMC hangt te zijn voorzien van automatische brandmelders. Het e.e.a. is terug te lezen in de NEN2535: 2009 blz. 57 of NEN2535:1996 blz. 32

    Echter afhankelijk welke ruimten of objecten er zijn omschreven in het Programma van Eisen zou je deze ruimte ook mee moeten nemen. Dus kan er niet direct een concreet antwoord op geven.

    Suc6 en als er verder nog vragen zijn, verneem ik het graag…
    Christiaan van de Geer