    ik ben wezen controleren bij een kantoorpand waar doodlopende eind bewaking is toegepast. In de gang zitten de rookmelders 14 meter uit elkaar. de gang is ongeveer 1,20 meter breed dus op zich geen probleem. Nu bevindt de gang zich aan de voorgevel. ter plaatse van de voorgevel is er een opening van 20 cm over de volle lengte van de gang naar de eerste verdieping. dus je hebt 20 cm opening dan 1 meter plafond en dan de wand waarachter de kantoren zitten.

    Op de eerste verdieping hangt geen detectie. Zal de opening aan de zijkant ervoor zorgen dat er veel rook naar de eerste verdieping trekt en de rookmelders op de begane grond niet of te laat in alarm komen? Kon er in de 2535 niet direct iets over terug vinden.

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    ja!!
    Het plafond dient gesloten te zijn.
    Zoals ik het begrijp, dient er op bovenliggende verdieping waar de rook komt, detectie te worden aangebracht.
    Zeer goed opgemerkt van je.