    Heeft iemand ervaring met dect op een OAI? ik lees in de NEN 2575 dat een dect in beginsel gelijkwaardig moet zijn aan een PZI.
    Toch is de uitvoering van een dect anders, wat te doen bij een defecte dect? wie controleert de toestellen?
    Uitvoering functiebehoud, noodstroomvoorziening, dekking, berichtgeving op de dect, onderscheid toonsignalen, testen van installatie door beheerder OAI? aanvullende eisen van de brandweer?
    Manieren van oproepen genereren (sequentieel of een totale broadcast)
    Heeft iemand nog aanvullende eisen gezien enzoja waar staan deze vermeld?
    Ik hou me aanbevolen voor aanvullingen in deze.

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Naar mijn idee is een DECT een soortgelijke vorm van "ontruiming stil" als dat een PZI dit is.
    De eisen zijn dan ook gelijk. (moet voldoen aan NEN2575). Daarmee tackel je gelijk de bovengenoemde punten.
    ( zie hoofdstuk 12.7 NEN2575)
    Een andere methode is om de DECT als aanvullende installatie naast de primaire ontruimingsalarminstallatie. Je kunt dan met een ESPA koppeling gedetailleerde meldingen doorgeven.

    J. Nieuwland