    Beste Medeforumleden,

    Met de komst van NEN2535 C1:2010 is er in Artikel 10.11.5.7 een opmerking bijgekomen en wel:

    De maat Dv is gelijk aan Dh.

    Begijp ik het goed dat ze hiermee bedoelen dat de maat Dv (afstand tussen rookgevoelig element en plafond) gelijk is aan Dh (is minimaal 0,5 meter).

    Dus dat ik altijd minimaal 50 cm moet pendelen bij rookmelders in ruimten met bijzondere dakconstructies ?

    Groet,
    Marcel.

    P.S. Deze vraag stel ik, daar mensen aangeven dat deze opmerking fout zou zijn.
    Er zou volgens hen moeten staan: De maat Dh is gelijk aan Dv ????? :F:

    anton laenen
    Participant
    Post count: 19

    Hallo,

    Hoe dit wettelijk gezien zit weet ik niet, echter werd mij volgend advies gegeven door een fabrikant van rookdetectoren :

    Deze info is gebaseerd op woonhuizen en mogelijk verschilt dit een beetje van de richtlijnen voor grotere ruimtes.

    MvG, Anton.

    ab
    Participant
    Post count: 205

    Nee, wat nu duidelijk is verwoord is dat je nu ook ten minste 50 cm van de wand moet afblijven!