    In de NEN2654-1 over beheer, controle en onderhoud brandbeveiligingsinstallaties is in 5.3.2 het volgende opgenomen over hoe te handelen bij buitenwerkingstelling van meldergroepen: In overleg met de bevoegde autoriteit moeten in de betrokken ruimtes controles worden uitgevoerd ter vervanging van wegvallen automatische bewaking.

    Aan welke eisen dient die controle te voldoen?

    Nu doen we een opgeleide BHV-er instrueren dat hij/zij telkens controlerondjes moet doen door de betreffende ruimtes en daarbij ook de instructie nog duidelijk meegeven over interne alarmering etc. Bij die rondes zit ook een checklist om af te tekenen dat de ronde gedaan is.

    Is dit afdoende?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    In met de bevoegde autoriteit moeten

    Ik zou het in overleg met de bevoegde autoriteit (eisende partijen in het PvE) afstemmen.

    thijs heijda
    Bijdrager
    Post count: 5

    Dank kruislijst en het antwoord stond er al natuurlijk. ;-)

    Waar het mij meer om gaat, wat is redelijk en hoever moet je gaan? In gesprek met de bevoegde autoriteit is het dan mogelijk met een oplossing te komen en ook aan te geven waarom zo te willen doen.

    Zijn er voorbeelden van oplossingen die aangereikt zijn door de bevoegde autoriteit?