    Hallo,

    Weet niet of helemaal op de juiste plaats is maar het heeft er wel mee te maken.

    Voor een contact zoek ik uit waar aan ze moeten voldoen bij de volgende stelling.

    Er staan 10 chargers-Dis-Chargers in een ruimte(kan een 20/40 voet container worden, of een andere cabine, wel verplaatsbaar) waarin 40 LI-PO accu’s geladen en ontladen worden. Bij het ontladen komt er een behoorlijke warmte vrij ± 3 KW + er liggen in de zelfde ruimte dan ook nog accu’s (± 30) gewoon te laden. Totaal praten we over ± 4KW incl. marge. Deze stelling is uiteraard gevaarlijk omdat het laden toch wel behoorlijk wat risico’s met zich mee brengt.
    Naast de accu’s ook de warmte als deze niet wordt afgezogen.

    1 Li-Ion cel heb ik al eens zien exploderen, en dat zag er al niet prettig uit, laat staan een pack. Waaraan dan ook nog een ketting reactie vast kan zitten.

    Hoe is dit het best volgens de brandveiligheid en beheersbaarheid bij een eventuele calamiteit op te lossen?

    Kan nergens zoiets vinden?

    Vast bedankt voor de eventuele reacties.

    Groet, Ruud

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    In hoeverre is deze info toepasbaar voor je?

    http://arbocatalogus.wijn.nl/arbo/Eindb … tation.php
    http://www.logistiek.nl/dossierartikele … on_in.html

    Wellicht is de info uit de NPR3299 (bestellen bij NEN) ook ten dele toepasbaar voor je.