    #2230 |

    Is ergens uit de regelgeving te halen dat de componenten van een brandmeldinstallatie moeten worden voorzien van een label/sticker waarop staat vermeld om welk lus/adres/groep het gaat. Graag jullie reactie. Ik heb van een inspectie instelling hier eens een opmerking over gehad dat elk onderdeel van een brandmeldinstallatie op een onuitwisbare manier moest worden voorzien van zijn adres. Ik kan dit zo 1,2,3 niet terug vinden in de norm.

    jac waas
    Bijdrager
    Post count: 48

    Beste Vincent
    Dit staat in geen enkele norm en is in Nederland niet verplicht.
    Soms wordt in een bestek of PvE zoiets aanvullend gevraagd, b.v. in een ziekenhuis of industrie project.
    Voor service en onderhoud is het natuurlijk wel handig om de volgorde van de brandmelders op de projecteringstekening te zetten.

    mippie esser
    Bijdrager
    Post count: 173

    Beste Vincent
    Dit staat in geen enkele norm en is in Nederland niet verplicht.
    Soms wordt in een bestek of PvE zoiets aanvullend gevraagd, b.v. in een ziekenhuis of industrie project.
    Voor service en onderhoud is het natuurlijk wel handig om de volgorde van de brandmelders op de projecteringstekening te zetten.

    Maar ook voor een eindgebruiker kan het handig zijn om te weten welke melder waar zit, of om te weten welke groep er uitgezet moet worden als er werkzaamheden in het pand zijn.

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    De NEN2535 (A1:2002) zegt er bij punt 8.5 iets over, maar dat is wel heel beperkt. De NEN2535:2009 is er in punt 11.6 iets duidelijke rover maar het blijft zeer beperkt.
    Vreemd genoeg zegt de NEN 1010 hier ook niets over, ze verwijst wel naar een IEC norm, maar daar ken ik de inhoud biet van.

    mippie esser
    Bijdrager
    Post count: 173

    De NEN2535 (A1:2002) zegt er bij punt 8.5 iets over, maar dat is wel heel beperkt. De NEN2535:2009 is er in punt 11.6 iets duidelijke rover maar het blijft zeer beperkt.
    Vreemd genoeg zegt de NEN 1010 hier ook niets over, ze verwijst wel naar een IEC norm, maar daar ken ik de inhoud biet van.

    Richard,

    De artikelen die je noemt gaan over het merken van kabels, Vincent stelt een vraag over het labelen van automatische- en handbrandmelders :wink:

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    Vakgenoten, Zet hem op.

    Misschien kunnen jullie hier iets mee.
    Het is gericht op de organisatorische maatregelen als onderdeel van het jaarlijks terugkomend deel t.b.v. het archiveren van gegevens omtrent de werkzaamheden welk in verband staan met het logboek.
    Niet installatie technisch dus.

    NEN 2654-1:2002
    5.6 Controle en onderhoud van de componenten
    5.6.1.1 Algemeen
    Bij functioneel beproeven van automatische brandmelders moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:
    e) controleer of de nummering en/of adressering van de melders (indien aanwezig) nog overeenstemt met de
    opgegeven locatie. Pas de nummering en/of adressering zo nodig aan.

    Tijdschema periodieke controles NEN 2654-1
    aanwezigheid brandmelders volgens installatietekening of lijst met meldernummers
    Wie Wanneer (Waar) Wat Waarom

    enz.

    Een brandmeldsysteem is niet enkel het technische gedeelte. De NEN2535 gaat over dit technische deel. Vandaar dat daar niet veel over gerept wordt. Het heeft dus te maken met de NEN 2654.

    vincent hilkes
    Bijdrager
    Post count: 19

    Hoi Henk,

    Bedankt voor je reactie.

    Groet Vincent

    mippie esser
    Bijdrager
    Post count: 173

    NEN 2654-1:2002
    5.6 Controle en onderhoud van de componenten
    5.6.1.1 Algemeen
    Bij functioneel beproeven van automatische brandmelders moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:
    e) controleer of de nummering en/of adressering van de melders [accentueren](indien aanwezig)[/accentueren] nog overeenstemt met de
    opgegeven locatie. Pas de nummering en/of adressering zo nodig aan.

    Indien aanwezig, dus niet verplicht…

    Tijdschema periodieke controles NEN 2654-1
    aanwezigheid brandmelders volgens installatietekening of lijst met meldernummers
    Wie Wanneer (Waar) Wat Waar

    Installatietekeningen zijn inderdaad wél verplicht, maar dat is niet de vraag van Vincent.

    Kort en goed: Installatieplattegronden zijn verplicht (ook volgens de NEN2535), het labelen van de melders is niet verplicht maar kan wel geëist worden in het PvE.