    2.105 lid 10 schrijft voor een s.b.c een maximaal oppervlak voor van 500m2. Wie weet de achtergrond van deze 500m2 t.o.v. de normale 1000m2?
    Brandbeveiligingsconcept en de toelichting BB geven weinig bloot. Enige wat aangehaald wordt is het vluchtcompartimentprincipe. Maar dit lijkt mij niet de reden…

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2261

    Heeft ermee te maken dat het wordt gezien als een situatie waarin sub-brandcompartimentering noodzakelijk is i.v.m. de aanwezigheid van niet-zelfredzamen, die daarnaast waarschijnlijk niet op de hoogte zijn van procedures en de gebouwindeling. Net als bij logiesfunctie is ervoor gekozen de BC’s hier klein te houden