    Het is nu even rustig op het forum, dus leuk voor een beetje verdieping en uitbreiding van kennis. Heb een leuke case,
    het gaat over droge blusleidingen.

    Spelregels, niet nodig maar de antwoorden dienen gemotiveerd te zijn op basis van de geldende regelgeving (dus artikel nummertje erbij).

    De vragen:
    – welke eisen zijn er van toepassing op basis van de vingerende regelgeving op het gebied van droge blusleidingen?
    – aan welke eisen dienen de toe te passen buizen te voldoen (denk aan functie behoud, druk enz enz).

    veel plezier!!!

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 822

    ach…, 5 mei dus de ambtenaren zijn vrij, laten we een eerste beginnetje maken :twisted:

    droge blusleiding aanwezigheid:
    bouwbesluit artikel 2.191 lid 1

    droge blusleiding eisen:
    bouwbesluit artikel 2.193 lid 1 >>> verwijst naar de NEN1594 (ff kopen :) )

    (en nu het plezier? )

    –kruisje–
    Participant
    Post count: 665

    (en nu het plezier? )

    regeling BB 2003

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 822

    :twisted:
    Regeling BB2003

    Artikel 1.2
    1. Waar bij het besluit, het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning of deze regeling is verwezen naar een NEN, NEN-EN, of V, is in bijlage I bepaald welke uitgave daarvan van toepassing is

    Bijlage I
    NEN 1594 1991 – Droge blusleidingen in en aan gebouwen, inclusief wijzigingsblad A1:1997

    Artikel 4.2. NEN 1594
    Waar in artikel 2.193, eerste lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 1594 is bedoeld onderdeel 4.2 van die norm.

    NEN1594
    4.2 Inrichting
    4.2.1 Systeem
    4.2.1.1 Statische druk en waterdebiet
    Een blusleiding moet zo zijn uitgevoerd dat de statische druk en het waterdebiet ter plaatse van twee gelijktijdig in gebruik zijnde brandslangaansluitingen ten minste respectievelijk 500 kPa en 0,01 m3/s bedraagt, bij een statische druk op de voedingsaansluiting van 1400 kPa; indien het gebouw is voorzien van een volledige automatische brandblusinstallatie, behoeven de genoemde waarden slechts bij één brandslangaansluiting aanwezig te zijn.
    4.2.1.2 Drukbestendigheid
    Een droge blusleiding moet – bepaald volgens de methode, gegeven in bijlage A – drukvast zijn.
    4.2.1.3 Horizontale aansluitstukken
    Van droge blusleidingen mogen, ten behoeve van de plaatsing van brandslangaansluitingen, horizontale aansluitstukken deel uitmaken.
    4.2.1.4 Horizontale afstand aansluitingen
    Brandslangaansluitingen op één blusleiding moeten op een zichtbare plaats en zo boven elkaar zijn gelegen, dat de horizontale afstand tot één denkbeeldige verticale lijn minder dan 2 m bedraagt.
    4.2.1.5 Onbrandbaarheid van het materiaal
    De pijpleiding moet bestaan uit onbrandbaar materiaal, bepaald volgens hoofdstuk 3 van NEN 6064.
    4.2.2 Aansluitingen
    4.2.2.1 Koppeling
    4.2.2.1.1 Koppeling voedingsaansluiting
    Een voedingsaansluiting van een droge blusleiding moet bestaan uit een vaste perskoppeling zonder afdichtingsring en met een buitendraad, geschikt voor aansluiting vanaf een brandweervoertuig. De nokkenring van de perskoppeling moet zijn geborgd tegen losdraaien.
    OPMERKING
    Een voedingsaansluiting volgens hoofdstuk 3 van NEN 3374 – armatuur J (vaste koppeling (P-M-3G UITW – NEN 3374) wordt geacht aan bovenstaand voorschrift te voldoen.
    4.2.2.1.2 Koppeling brandslangaansluiting
    Een brandslangaansluiting moet bestaan uit een afsluiter, voorzien van een vaste perskoppeling zonder afdichtingsring met 2,5 inch binnendraad, geschikt voor aansluiting van een brandslang. De nokkenring van de perskoppeling, de afsluiter en de fitting tussen de afsluiter en de pijpleiding moeten zijn geborgd tegen losdraaien.
    OPMERKINGEN
    1. Een brandslangaansluiting volgens Aanvulling op NEN 3374, juli 1975, – armatuur CC (vaste koppeling (P-M-2 1/2 G INW – NEN 3374) wordt geacht aan bovenstaand voorschrift te voldoen.
    2. Een afsluiter volgens DIN 14461, Teil 3, Grösse 2,5 voldoet aan bovenstaand voorschrift.
    4.2.2.2 Plaatsing
    4.2.2.2.1 Plaatsing voedingsaansluiting
    Een voedingsaansluiting moet zich bevinden aan een buitengevel.
    Een voedingsaansluiting moet zijn ondergebracht in een kast waarvan de hoogte en de breedte inwendig elk ten minste 500 mm zijn. Deze kast moet met de standaardsleutel afgesloten en geopend kunnen worden.
    De plaats van de perskoppeling van een voedingsaansluiting moet zodanig zijn dat een onbelemmerd gebruik van een koppelingssleutel volgens hoofdstuk 3 van NEN 1464 over een hoek van 180° mogelijk is.
    Een voedingsaansluiting moet op een hoogte tussen 0,40 en 0,80 m boven het aansluitende terrein zijn aangebracht.
    4.2.2.2.2 Plaatsing brandslangaansluiting
    Een brandslangaansluiting moet zijn aangebracht op een hoogte tussen 0,5 en 1 m boven de direct eronder gelegen vloer.
    De plaats van de perskoppeling van de brandslangaansluiting moet zodanig zijn dat een onbelemmerd gebruik van een koppelingssleutel volgens hoofdstuk 3 van NEN 1464 over een hoek van 180° mogelijk is.
    Een brandslangaansluiting moet in een toegangssluis zijn aangebracht; indien geen toegangssluis vereist is, moet de brandslangaansluiting in een trappehuis zijn aangebracht.
    4.2.3 Aanduiding van de voedingsaansluitingen
    Een voedingsaansluiting moet zijn voorzien van een herkenningsteken. Het herkenningsteken moet bestaan uit een hoofdletter B in zwart op een witte rechthoek met een rode rand. De afmetingen van het teken zijn aangegeven in figuur 1.
    Het herkenningsteken moet op de kastdeur van de in 4.2.2.2.1 omschreven kast zijn aangebracht.

    kruislijst
    Participant
    Post count: 1128

    Kruisje, ik geloof dat pyro_loe doorgaat voor de volgende ronde!

    mag hij nu de volgende case bedenken?

    s vreeman
    Participant
    Post count: 273

    Ik denk dat kruisje de NEN2000 even niet bij de hand had :lol:

    dragonfly
    Participant
    Post count: 62

    Het is nu even rustig op het forum, dus leuk voor een beetje verdieping en uitbreiding van kennis. Heb een leuke case,
    het gaat over droge blusleidingen.

    Spelregels, niet nodig maar de antwoorden dienen gemotiveerd te zijn op basis van de geldende regelgeving (dus artikel nummertje erbij).

    De vragen:
    – welke eisen zijn er van toepassing op basis van de vingerende regelgeving op het gebied van droge blusleidingen?
    – aan welke eisen dienen de toe te passen buizen te voldoen (denk aan functie behoud, druk enz enz).

    veel plezier!!!

    Ik zat even wat oude items door te lezen en kwam deze tegen. :lol: