Brandpreventieforum Forums Gebruik buitenopslag tegen glazen gevel

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • bart
    Bijdrager
    Post count: 25
    #2393 |

    Ik heb de volgende vraag. In het openbare gebied wil men tegen een glazen buitengevel ( 10 meter breed, 10 meter hoog ), tbv het koelen van een ijsbaan, een combinatie van aggregaat en chiller plaatsen. Nu wil men, om te veel geluidbelasting te voorkomen, rondom deze apparaten strobalen stapelen.

    Ik ben van mening dat dit alleen maar kan, indien aangetoond wordt dat de WBDBO van buiten naar binnen groter of gelijk is aan 30 minuten, dan wel deze voorzieningen minimaal 5 meter van de glazen gevel wordt geplaatst.

    Echter, in welk artikel kan ik dit ook al weer vinden ?

    duiveltjeduiveltje
    Bijdrager
    Post count: 417

    Artikel 2.1.9 van het gebruiksbesluit behorende bij Artikel 4 van de brandbeveiligingsverordening.
    Je zou voor kunnen stellen zandzakken of zandgevulde containers als geluidsisolatie toe te laten passen.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)