Brandpreventieforum Forums Bouw BSH in appartementencomplex

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • dirk sommers
    Bijdrager
    Post count: 17
    #1538 |

    In tabel 2.190 bestaat een woonfunctie uit 3 classificaties. Een ‘normaal’ appartementencomplex valt niet onder a of b dus komt vanzelf in c terecht; andere woonfunctie. Toetsend op aanwezigheid blusmiddelen is van artikel 2.191 alleen lid 1 en 2 van belang. Lid 2:
    Als ik in de toelichting kijk bij gebruiksfunctie staat o.a. het volgende:

    Een appartement in dat complex kan ik toch zien als niet-gemeenschappelijk, lijkt mij. Maar dat houdt dan in dat een appartementencomplex bestaat uit meerdere niet-gemeenschappelijke ruimten. En dus voorzien zou moeten worden van brandslanghaspels (op de gang(en)). Maar dit is over het algemeen niet gebruikelijk voor zover ik weet.

    Waar zit mijn gedachtekronkel???

    janus magnus
    Bijdrager
    Post count: 89

    Je gedachtekronkel is deze: Ieder los appartement is een eigen woonfunctie / gebruiksfunctie kleiner dan 500 m². Je moet de oppervlaktes niet optellen.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)