Brandpreventieforum Forums Bouw breedte paniekbalk

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
  • Auteur
    Berichten
  • koolifantkoolifant
    Bijdrager
    Post count: 312
    #2988 |

    Het BB eist dat een paniekbalk over de volle breedte wordt aangebracht. Echter, NEN-EN 1125 stelt dat dit maar over 60% van de breedte hoeft. Omdat deze norm de basis is voor CE-markering van paniekbeslag, en het betreffende artikel (4.1.10) onderdeel is van de complicance criteria is het volgens mij niet toegestaan dat lidstaten hogere eisen stellen dan deze norm. Consequentie daarvan zou dan zijn dat de eis uit het bouwbesluit "bovenwettelijk" (nl: in tegenstrijd met europeese wetgeving) is en dus niet rechtsgeldig. Ben benieuwd naar ideeën hierover…

    Norm tekst:
    4.1.10 Bar length
    The design of a panic exit device shall be such that the effective length (dimension X) of the horizontal bar
    shall be as near as possible to the effective width (dimension Y) of the door opening for which it is
    recommended, but never less than 60 %. See Figure 4.
    Compliance shall be verified by visual inspection and measurements.

    It burns us, preciousssss !!!

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    mag een lidstaat geen hogere eisen stellen?

    koolifantkoolifant
    Bijdrager
    Post count: 312

    niet voor een facet wat ook al geregeld is onder CE-markering, daarvoor moet bij het ingaan van de norm alle conflicterende wetgeving aangepast worden

    It burns us, preciousssss !!!

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Ik zie eerlijk gezien geen conflict. Ook de norm stelt dat bij voorkeur de volle breedte gebruikt moet worden.

    koolifantkoolifant
    Bijdrager
    Post count: 312

    Ja maar ‘bij voorkeur’ is wat anders dan vereist. BB eist het, en de norm eist slechts 60%.

    It burns us, preciousssss !!!

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Ik zie het anders. De norm eist in eerste instantie ook volle breedte. ‘as near as possible’ laat geen onduidelijkheid bestaan. Het kan zijn dat het niet ‘possible’ is, en voor die gevallen is er een grenswaarde vastgesteld. Dat wil niet zeggen dat die grenswaarde in alle normale gevallen zomaar mag worden aangehouden. Je moet wel aangeven waarom het niet mogelijk is een bar over de volle breedte te maken.

    Wanneer je dat goed kunt motiveren is er volgensmij ook geen probleem om dat artikel uit het bouwbesluit gelijkwaardig in te vullen hoor, maar uitgangspunt is altijd volle breedte.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.