Brandpreventieforum Forums Bouw Brandwerendheid galerij

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • bjorn mengerink
    Bijdrager
    Post count: 8
    #2730 |

    Hoi Allemaal,

    Het volgende: Een appartementencomplex met een buitengalerij.
    Op deze galerij wordt bij ieder appartement steeds een koperen gasleiding naar de woning doorgevoerd.
    Klopt het dat de WBDBO-eis van de voorgevel van de woning 30 minuten moet zijn.
    En dat ik deze leiding dus brandwerend moet afwerken.

    Of kan ik dit zien als een onbesloten ruimte en hoef ik aan de leiding brandtechnisch niets te doen.

    Alvast bedankt.

    Bjørn

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Nee, er geldt geen WBDBO-eis aan de gevel.

    Er gedlt een WBDBO-eis tussen 2 brandcomaprtimenten.
    Dus de vraag is als er brand door het gat naar buiten zou komen… is er dan gevaar voor brandoverslag naar het tegenoverliggende, ernaastliggende of erboven liggende brandcompartiment.

    Als dat gevaar aanwezig is dan moet je de leidingdoorvoering brandwerend afwerken.

    koolifantkoolifant
    Bijdrager
    Post count: 312

    de vraag is ook of je galerij niet-besloten is. Dat hangt af van de diepte en hoe open hij is uitgevoerd. Bij een diepte van max 1,8 m, geen uitstekende constructies aan de onderrand van het balkon en even grofweg ca de helft open mag je daar zonder meer van uitgaan. Als het anders is (diepere galerij, vides erin, dichter uitgevoerd of bv een uitstekend deel aan de onderzijde) moet je er aan rekenen.

    It burns us, preciousssss !!!

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)