Brandpreventieforum Forums Bouw brandwerende scheiding afwerken

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • Jeroen van den Hoof
    Bijdrager
    Post count: 3
    #49541 |

    Beste,

    Wie kan mij het uitsluitsel geven of je een brandwerende scheiding tot een bepaalde diameter NIET hoeft te herstellen bij doorvoer van een 3/4 buis?

    Of juist het uitsluitsel dat je een brandwerende scheiding ten alle tijde dient te herstellen.

    Mij staat bij dat dit ergens beschreven staat..

    idehoogenidehoogen
    Bijdrager
    Post count: 9

    Volledige afdichting tbv rookwerendheid, tot plm. 25 mm afdichten met kit. Handboek afdichtingen biedt uitsluitsel

    Met vriendelijke groet,

     

    Ing. I. de Hoogen, fse

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2271

    Nah, sommigen beweren dat je de drempelwaardes voor openingen tijdens een test mag gebruiken als uitgangspunt voor welke diameters je afwerkt of niet, maar daarbij gebruiken ze maar 1 van de faalpunten zonder rekening te houden met de andere. Wanneer je een leiding niet afwerkt ga je altijd wel met een van de andere punten de mist in.

    Makkelijkste uitgangspunt voor jou is dat elke doorvoer moet worden afgewerkt, totdat uit een test of expert judgement blijkt dat het niet hoeft. Voor die afwerking zijn verschillende methodes en producten beschikbaar.

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)