    Weet iemand waaraan brandwerende PUR te herkennen is, als het merk niet bekend is?

    Michel

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Simpelste antwoord: even een gasbrander erop zetten? :BRAND:

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Weet iemand waaraan brandwerende PUR te herkennen is, als het merk niet bekend is?

    Nog simpeler antwoord: NIET

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    Even in de afvalcontainer van de bouwplaats kijken…

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Simpelste antwoord: even een gasbrander erop zetten?

    Is een wand van 2 m krantenpapier brandwerend? volgens de gasbrander niet!

    Moraal van het verhaal: vertrouw niet op de gasbrander, en al helemaal niet op de aansteker.

    Op basis van een chemische analyse moet je er iets van kunnen vinden (deze week nog op CSI gezien). Verder is het lastig/ niet mogelijk om dit op de lokatie te kunnen zien.

    leon
    Bijdrager
    Post count: 220

    Tijdens mijn opleiding hadden we een keer een gastspreker (vertegenwoordiger) over brandwerende constructies. Die beste man had een paar ‘eenvoudige’ stellingen/wijsheden die altijd wel van pas komen:

    – " hebben een bepaalde , constructies hebben een bepaalde brandwerendheid" . Dus om even te mierenn**ken: brandwerende PUR bestaat niet :adviseur:

    – "Waaraan herken je de brandtechnische eigenschappen van een materiaal of constructie? Door de geur? Door de smaak? Door het formaat? Door het geluid dat het maakt als je er op klopt? Nee: door het bijbehorende productcertificaat of attest!"

    M.a.w. het is onmogelijk om zoiets ter plaatse te bekijken (er van uitgaande dat er geen certificaten aanwezig zijn). Een labtestje o.i.d. is dan eigenlijk de enige manier om het zeker te weten.

    Maar even een praktische vraag: Wat is de reden van dit ‘onderzoek’? Gaat het om nieuwbouw of bestaande bouw? Wie heeft je hiervoor opdracht gegeven? (gemeente/eigenaar/…)

    d koehoorn
    Bijdrager
    Post count: 11

    Weet iemand waaraan brandwerende PUR te herkennen is, als het merk niet bekend is?

    Michel

    Nergens aan :twisted:
    Alleen te achterhalen d.m.v. productspecificatie.

    Als handhaver: Geen producspecificatie voor het aanbrengen overleggen = verwijderen

    ruud van liempd
    Bijdrager
    Post count: 189

    als je er een aansteker bij hodt zie je volgens mij wel degelijk verschil tussen normale pur en brandwerende pur

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Hoe is dat te zien dan?

    ruud van liempd
    Bijdrager
    Post count: 189

    normale pur brandt zelfstandig verder als je de vlam weghaalt. brandwerende pur krimpt in elkaar en vormt een koollaag die uiteindelijk gedurende een bepaalde tijd de brand tegen houdt. als je een vlam tegen deze koollaag aanhoudt zie je geen reactie.

    duiveltjeduiveltje
    Bijdrager
    Post count: 417

    brandwerende PUR is meestal te herkennen aan de grote hoeveelheden die zijn toegepast.
    Op de verpakking van de PUR staat doorgaans het toepassingsgebied: tussen steenachtige materialen en met een voegbreedte die breder mag worden naargelang de voeg dieper wordt (bv. maximaal 20 mm voegbreedte bij een diepte van 100 mm). Een grotere voegbreedte dan ca. 25 mm is zelden mogelijk. Vaak wordt echter PUR gebruikt om veel grotere openingen mee dicht te krijgen. Onderzoeken of dit daadwerkeelijk brandwerende PUR is heeft dan ook geen zin omdat het buiten het toepassingsgebied valt.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    brandwerende PUR is meestal te herkennen aan de grote hoeveelheden die zijn toegepast.

    niet-brandwerende PUR is meestal te herkennen aan de nog grotere hoeveelheden die zijn toegepast. :lol:

    ruud van liempd
    Bijdrager
    Post count: 189

    brandwerende PUR is meestal te herkennen aan de grote hoeveelheden die zijn toegepast.
    Op de verpakking van de PUR staat doorgaans het toepassingsgebied: tussen steenachtige materialen en met een voegbreedte die breder mag worden naargelang de voeg dieper wordt (bv. maximaal 20 mm voegbreedte bij een diepte van 100 mm). Een grotere voegbreedte dan ca. 25 mm is zelden mogelijk. Vaak wordt echter PUR gebruikt om veel grotere openingen mee dicht te krijgen. Onderzoeken of dit daadwerkeelijk brandwerende PUR is heeft dan ook geen zin omdat het buiten het toepassingsgebied valt.

    uiteraard moet je binnen het toepassingsgebied zoals omschreven in het testrapport blijven. Het gemiddelde bouwbedrijf wil dit idd nog wel eens vergeten.

    jarnold ter meer
    Bijdrager
    Post count: 252

    Ik neem aan dat het gaat om een doorvoering.

    PUR is nooit geschikt als brandveilige afdichting :!: . Of deze nu brandwerend is of niet. (brandwerende)PUR schuimt namelijk niet op. Door het wegsmelten van de kunststof doorvoering zal het ontstane gat niet opgevuld worden. Bij metalen doorvoeringen en luchtkanalen zal het PUR tpv het metaal gaan inbranden. Hierdoor wordt de brandwerendheid juist lager.
    E.e.a. kun je terugvinden in de publicatie "Brandveilige doorvoeringen".

    ruud van liempd
    Bijdrager
    Post count: 189

    Ik neem aan dat het gaat om een doorvoering.

    PUR is nooit geschikt als brandveilige afdichting :!: . Of deze nu brandwerend is of niet. (brandwerende)PUR schuimt namelijk niet op. Door het wegsmelten van de kunststof doorvoering zal het ontstane gat niet opgevuld worden. Bij metalen doorvoeringen en luchtkanalen zal het PUR tpv het metaal gaan inbranden. Hierdoor wordt de brandwerendheid juist lager.
    E.e.a. kun je terugvinden in de publicatie "Brandveilige doorvoeringen".

    er is nergens gezegd dat het om een doorvoer gaat. voor het brandwerend afdichten van een voeg is brandwerende pur goed te gebruiken (mits de voegbreedte niet te groot is en de vullingsdiepte voldoende is). dat je normaliter geen brandwerende pur gebruikt bij bijvoorbeeld een luchtkanaal heeft te maken met thermische geleiding. dicht je de sparing tussen kanaal en muur af met mortel dan wordt de warmte van het kanaal afgevoerd naar de muur. gebruik je bijvoorbeeld brandwerende kit voor het afdichten van de sparing dan kan de warmte van het kanaal niet/minder worden afgevoerd naar de muur. het luchtkanaal moet dan over een bepaalde lengte (meestal 100 mm) worden ‘ingepapt’ met bij brand opschuimende verf (dat spul wat best veel op gewone tex lijkt :wink: ). gebeurd dit niet dan zal de doorvoer niet kunnen voldoen aan het criterium i.