    Een bestaande elektrakabel dient brandwerend te worden afgedicht. Indien het SBR boek brandveilige doorvoeringen wordt aangehouden kan een enkele kabel worden afgedicht middels bij verhitting opschuimende kit rondom de kabel en de sparingswand.
    In veel van onze gevallen is er echter geen speling tussen de doorvoering en de wand aanwezig waardoor er geen kit kan worden toegepast. Waar in veel situaties coating wordt toegepast is dit weer geen geteste oplossing volgende de publicatie. Hoe dient hiermee te worden omgegaan?

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2261

    Al gekeken of de coatingfabrikanten een specifieke oplossing hiervoor aanbieden?

    Let trouwens ook op bij het toepassen van opschuimende applicaties, dat ze ook een substantieele wand moeten hebben om zich tegen af te zetten, zodat de opening dichtgeknepen wordt. Bij metalstud is dat nog wel eens een probleem. Maar ook hiervoor kun je in de documentatie van de fabrikanten voorbeelden van gecertificeerde en geteste situaties terugvinden.