    #1147 |

    Bij een verbouwing van een bestaand pand worden 4 appartementen (subbrandcompartimenten) ontsloten middels een portiekontsluiting. Volgens artikel 2.12 van het bouwbesluit dient een constructie onderdeel (gebruiksfuncite 1c) waarvan de bovenzijde grenst aan een rookvrije vluchtrout klasse T1 te zijn. Als ik het tenminste allemaal goed gelezen heb. Het bestaande trappenhuis is een houtconstructie. Mijn vraag is, is met een houten trap klasse T1 haalbaar (volgens mij niet) of is er nog een "ontsnappingsmogelijkheid" met betrekking tot klasse T1 in het bouwbesluit?

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    >>Mijn vraag is, is met een houten trap klasse T1 haalbaar

    Is haalbaar, hangt wel af van het soort hout waarvan de treden gemaakt zijn

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    Misschien een beetje late reactie, maar volgens mij moet een trap in een bestaande rookvrije vluchtroute van gebruiksfunctie 1c voldoen aan T3. Dat staat niet in art. 2.12 maar in art. 2.101 lid 2.

    Bij een hout met grote dichtheid is klasse T1 wel haalbaar; de rookproductie is bij hout altijd meer problematisch. De rookdichtheid van de rookproductie mag maximaal 5,4 m-1 bedragen.