Brandpreventieforum Forums Gebruik brandslanghaspels in een winkel

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • dick vd watering
    Bijdrager
    Post count: 9
    #2521 |

    Ik kom een bestaand pand tegen waarbij de brandslanghaspels, incl 5 meter worplengte, niet het totale oppervlak vd winkel bedekken door de plaats van verschillende schappen.

    Bij de toetst niet ingedeeld, was de dekkking wel goed.

    Artikel 6.28 lid 3 v BB2012 geeft aan dat de gecorrigeerde loopafstand gehanteerd moet worden bij bepalen vd dekking van bsh
    Kijk je bij de begripsbepalingen over de gecorrigeerde loopafstand vh Bouwbesluit, dan staat er :
    loopafstand waarbij constructie-onderdelen die geen onderdeel uitmaken van de bouwconstructie buiten beschouwing worden gelaten.

    Houdt dat in dat je de schappen niet hoeft mee te nemen of dat je de slang vh haspel over het schap heen moet doen ?

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Houdt dat in dat je de schappen niet hoeft mee te nemen of dat je de slang vh haspel over het schap heen moet doen ?

    Dat staat er formeel wel, ook van toepassing voor loopafstanden.

    Dit was onder BB 2003 overigens ook al zo (niets nieuws onder de zon dan, behalve dat dit soort zaken nu pas gaan opvallen).

    Altijd nog iets met zorg plicht….

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)