Brandpreventieforum Forums Gebruik Brandslanghaspel

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
  • Auteur
    Berichten
  • adil bentla
    Participant
    Post count: 3
    #1800 |

    hallo mensen,

    ik heb te maken met een oud kerkgebouw waar tig hele oude brandslanghaspels hangen. nu wordt er een stuk gerenoveerd Bij de toiletten waarbij de oude haspels worden verwijderd. daarna wordt er opnieuw een muur gebouwd die 2m korter is.

    mijn vraag is; kunnen die oude haspels weer terug gehangen worden of moet ik nieuwe eisen (voor dit nieuwe gedeelte)?
    ik heb zelf het idee van wel maar weet het niet zeker.

    alvast bedankt.

    kruislijst
    Participant
    Post count: 1128

    Wat is het verschil tussen een nieuwe haspel en een oude?

    Uit beide komt water. Het Bouwbesluit schrijft een prestatie-eis voor. Hierbij maakt het m.i. niet uit dat de bsh ouder is.

    ruud van liempd
    Participant
    Post count: 189

    worden de brandslanghaspels nog elk jaar gekeurd? Zijn het mini haspels of normale brandslanghaspels?

    –kruisje–
    Participant
    Post count: 665

    worden de brandslanghaspels nog elk jaar gekeurd?

    Dit is de eis:

    Artikel 2.4.1 Brandslanghaspel en pompinstallatie
    1. Een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandslanghaspel is
    aangesloten en wordt in stand gehouden.
    2. De controle en het onderhoud van een brandslanghaspel als bedoeld
    in het eerste lid vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze
    plaats.

    Keuren mag ook een testje zijn door de koster en dit netjes aantekenen in het logboek.

    Zijn het mini haspels of normale brandslanghaspels?

    Maakt dat uit?

    Zoals kruislijst al aangeeft: als er voldoende water uitkomt dan is het goed. Tevens moet iemand jaarlijks kijken of er nog voldoende water uitkomt.

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2256

    worden de brandslanghaspels nog elk jaar gekeurd?

    Dit is de eis:

    Artikel 2.4.1 Brandslanghaspel en pompinstallatie
    1. Een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandslanghaspel is
    aangesloten en wordt in stand gehouden.
    2. De controle en het onderhoud van een brandslanghaspel als bedoeld
    in het eerste lid vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze
    plaats.

    Keuren mag ook een testje zijn door de koster en dit netjes aantekenen in het logboek.

    Als B&W dat ‘adequaat’ vinden wel, maar de meeste gemeenten vragen je toch echt een bedrijf daarvoor langs te laten komen, en je haspels te laten stickeren met een houdbaarheidsdatum.

    Zijn het mini haspels of normale brandslanghaspels?

    Maakt dat uit?

    Zoals kruislijst al aangeeft: als er voldoende water uitkomt dan is het goed. Tevens moet iemand jaarlijks kijken of er nog voldoende water uitkomt.

    Jazeker maakt dat uit, mini-haspels hebben een kleinere capaciteit, worp en lengte, en worden gezien als ‘klein blusmiddel’, net als een handbrandblusser. Wanneer de gemeente daar dus een ‘brandslanghaspel’ vraagt zijn minihaspels niet voldoende. Wanneer ze een geschikt blusmiddel uit het Gebruiksbesluit vragen, dan wel.

    Naast de eis van de gemeente heb je ook nog de aansluitvoorwaarden van het waterleidingbedrijf waar je op moet letten, en ik neem aan dat er in de Warenwetbesluiten ook nog wel het e.e.a. over staat. Hieronder een stukje uit het boek ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van de NVBR:

    jasper abelman
    Participant
    Post count: 79

    Conform de bovenstaande tekst kan je dus niet uit de voeten met een minihaspel.
    De diameter komt niet overeen en het debiet zal niet de gewenste hoeveelheid behalen.

    Een minihaspel voldoet (soms) niet aan de NEN-EN-671-1. Daarmee wordt deze gezien als "aanvullend blusmiddel". Netzoals een blusdeken.

    Als we terug gaan naar de bron van dit forum dan zal het mogelijk niet uitmaken als hier een verbouwing plaats gaat vinden. Kijk naar de loopafstanden en de lengte van de slang. Het haspel zal vaak voorzien zijn van een klein stickertje met de opgenomen slang hoeveelheid. Een controle is dus zo gedaan. Daarnaast schrijft de bouwverordening voor hoe de indeling moet zijn. Het maakt inderdaad niet uit of het een nieuw of oud haspel is. Het gebruik kan wel verschillen. De oude NEN3211 haspels en de eerste NEN-EN671-1 zijn voorzien van een kogelstraalpijp. De nieuwe haspels zijn voorzien van een sprayjet. Deze zijn voor een (ongeoefende) gebruiker veiliger.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)