    De volgende situatie:

    begane grond: winkel
    1e verdieping: appartement 1 met dakterras
    2e/3e verdieping: appartement 2

    tegen de afscheiding (betonmuur, dik 270, hoog 1100+daknivo winkel) van het dakterras van app. 1 wordt een schuine lichtkap aangebracht, afmetingen ca. 2×2,5mtr.
    De grootste hoogte van de lichtkap bevindt zich tegen de balkonafscheiding en is ca. 600mm boven het daknivo.
    Het dakterras is ca. 2,5m diep (tot de opgaande gevel van de appartementen) en ligt ca. 600mm hoger dan het daknivo van de winkel

    Vraag:
    moet de lichtkap een brandwerendheid bezitten? Zo ja, welke –> 30min?

    pj
    Bijdrager
    Post count: 46

    Zie BB Artikel 2.85 lid 1,2 en 3.

    Gezien de hoogtes die jij aangeeft neem ik aan dat het dak niet brandgevaarlijk moet zijn, bepaald volgens NEN 6063.

    dragonfly
    Bijdrager
    Post count: 62

    1. Eerst bekijken hoe de indeling in (sub)brand- en rookcompartimenten is.
    2. Vervolgens vaststellen wat de WBDBO/WTRD tussen die brandcompartimenten (en wellicht andere aanwezige ruimten, zoals brand- en rookvrije vluchtroutes) moet zijn.
    3. Nagaan of er in deze situatie aan 1. en 2. voldaan wordt.

    Zie ook afdeling 2.13, 2.14 en 2.16 van het BB.

    Daarnaast worden er idd nog eisen gesteld aan de materiaaleigenschappen van de lichtkap, zoals Pj al aangeeft.