Brandpreventieforum Forums Rekenen aan brandveiligheid Brandoverslag plat dak- gevel

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
  • Auteur
    Berichten
  • miek hengsdijk
    Bijdrager
    Post count: 8
    #38 |

    Ik krijg van de gemeente het verzoek een brandoverslag berekening aan te leveren betreft de mogelijkheid van brandoverslag van een plat dak naar opgaande gevel.

    Het gaat hier om uitbreiding appartementen. Het nieuwe platte dak (HSB) ligt onder een opgaande gevel met kozijnen van een ander appartement.

    Nu zie ik dat er bij de berekening gesproken word over dakopeningen. Het dak heeft in dit geval geen dakopeningen in de vorm van een dakvenster.

    Moet ik het gehele dak (geen WBDBO) in dit geval zien als dakopenening?

    Bedankt voor het meedenken!

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2261

    zie mijn antwoord op bouwhelp.nl op deze zelfde vraag.

    johan
    Bijdrager
    Post count: 621

    Ik ben geen lid van bouwhelp.nl. Zou je het antwoord hier in willen plakken ?

    Bij voorbaat dank !

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2261

    … dat is een open forum… :)

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128
    #37

    Volgens de NEN 6068 is een opening een constructie met een brandwerendheid minder dan 30 minuten.

    Dit kan dus een beglaasd kozijn zijn, maar ook een dak met een beperkte brandwerendheid.

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)