    Mijne Heren,

    Bij welk oppervlak is een branddeur verplicht in een winkel?

    met vriendelijke groet

    ab
    Bijdrager
    Post count: 205

    De aanwezigheid van een branddeur is niet per definitie afhankelijk van de oppervlakte maar van de aanwezigheid van interne brandscheidingen. Zo zal bijvoorbeeld een deur, die vanuit de winkel toegang geeft tot een hal van een bovengelegen woning (woonfunctie is altijd apart Bc) ook brandwerend moeten zijn, ongeacht de oppervlakte van de winkel.

    De indeling/opdeling in brandcompartimenten wordt wel door de oppervlakte bepaald (zie bouwbesluit afd. 2.13). Wanneer hierdoor interne brandscheidingen ontstaan moeten alle sparingen en doorvoeringen overeenkomstig de eis behandelt zijn de deuren brandwerend en zelfsluitend.