    Hallo allemaal,

    bij ons op het werk doet zich volgende situatie voor:

    Wij huren een pand (2 verdiepingen, 600m² per verdieping). Sinds kort berekken wij ook het pand naast ons (ook 2 verdiepingen, 600m² per verdieping) en gemakkelijkheidshalve hebben we op elke verdieping een deur laten plaatsen. Moeten deze deuren zelfsluitende deuren zijn?

    Ik heb een gezocht op internet maar ik ben een leek op dit gebied en vindt dat er nogal wat regels en normen zijn zodat ik door de bomen het bos niet meer zie :-)

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    in principe maximaal brandcompartiment is 1000 m2.

    door 2 verdiepingen met elkaar te verbinden ontstaat een compartiment van 1200 m2.
    nu hou ik even geen rekening met verdiepingen boven elkaar, want als die ook met elkaar in verbinding staan, dan wordt het zo’n beetje 1 compartiment van 2400 m2

    controleer aan de hand van de bouwvergunning hoe e.e.a. vergund is, bijvoorbeeld ook in overleg met de plaatselijke preventie afdeling van de brandweer.

    als je al dat gezoek niet wilt doen dan zou ik zeggen:
    het brandcompartiment wordt te groot, dus de deuren tussen de compartimenten moeten zelfsluitend zijn.
    (is in ieder geval niet verkeerd)

    is altijd ook goed in het geval van schadebeperking

    cu,
    Loe