    In een ontwerp voor een bedrijvencentrum heb ik een autoshowroom van ca. 1500m2 BVO per verdieping [aantal verdiepingen 2]. Deze showroom is gesitueerd op de 2e en 3e verdieping. Het is de bedoeling deze showroom niet te compartimenteren/op te delen. Is dit mogelijk en hoe [sprinklers]?

    Alvast bedankt!!!!!

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2258

    Verschillende mogelijkheden, allemaal op basis van gelijkwaardigheid. Zie hiervoor het brandbeveiligingsconcept ‘beheersbaarheid van brand’ (kopietje bij het lokale korps halen).

    Mogelijkheden zijn o.a.:

    – sprinkleren
    – beperken vuurlast tot 300.000 kgvhe per compartiment
    – brandweerinzet mogelijk maken (veel randvoorwaarden!)

    Je kunt ook je eigen gelijkwaardigheid verzinnen, maar dan moet je overtuigend aan kunnen tonen dat aan de functionele eisen uit het bouwbesluti wordt voldaan door toepassing van die maatregelen. Maar waarom het wiel opnieuw uitvinden…