    Een voormalig fabriek comlex 37.000m2, hiervan wordt ruim 13.000m2 gebruikt als winkelfunctie opgedeelt in meerdere units varierend in groote van 700m2 tot 2100m2 units zijn niet gecomparitmenteerd.
    Overige oppervlakte wordt niet gebruikt, maar wordt wel op termijn herronwikkeld als winkelgebied.
    Huidige winkelgebied dient brandveilig te worden.
    Welek oplossingen zouden hiervoor mogelijk zijn?

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Dat is een leuke vraag maar niet 1 2 3 te beantwoorden. Er zijn zoveel variabelen.
    M.n de eisen t.a.v. vluchtwegen moet goed bekeken worden. Zonder tekeningen is dat onmogelijk.
    Alle oplossingen kunnen we wel opnoemen maar dat wordt dan een grote grabbelton.
    Mischien eens een brainstormsessie houden met wat betrokkenen; projectontwikkelaar, eigenaar, brandweer?

    Paul WendtPaul Wendt
    Bijdrager
    Post count: 330

    Ik zou zeggen "laat iedereen maar komen met de oplossingen".
    Laten we inderdaad beginnen met de criteria voor de vluchtwegen. Vervolgens de bouwkundige en installatietechnische aspecten en tenslotte het gebruik. Het is maar een voorstel. Gaan we met elkaar het veiligheidsniveau bepalen. Oprecht, ik vind het een goede vraag van Arjo. Gaandeweg komen we er wel uit met elkaar en helpen we zo Arjo.

    Een schot voor de boeg:
    Beste Arjo verwacht je klanten? En hoeveel dan tijdens de piekuren en tijdens de feestdagen? Afhankelijk van jouw opgave bepalen we met elkaar de minimale beschikbare uitgangsbreedte etc. etc.

    christiaan van de geerchristiaan van de geer
    Moderator
    Post count: 180

    Volgens het gebruiksbesluit en NEN2535 dient er een brandmeldinstallatie op basis van gedeeltelijke bewaking met doormelding te worden toegepast. En conform de NEN2575 een ontruimingsinstallatie, type A.

    Maar dat is dan ook gemakkelijk uit de tabellen te halen;-)

    Suc6 met het vervolg… en zoals het oude spreekwoord zegt ”Schoenmaker hou je bij je leest”

    Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

    Paul WendtPaul Wendt
    Bijdrager
    Post count: 330

    Mag een type B+ ook? Inmiddels kent iedereen ze wel …. de sprekende slowwhoop.

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Tja, i.p.v compartimeren kunnen er ook gedeeltes gesprinklerd gaan worden.

    christiaan van de geerchristiaan van de geer
    Moderator
    Post count: 180

    Beste Paul,

    Type B + is geen gelijkwaardige oplossing voor een geeiste type A ontruimingsalarminstallatie. Het voldoet niet aan de spelregels zoals vermeld in de NEN2575.

    Ik vind het wel een prima aanvulling op een type B installatie…

    Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

    Paul WendtPaul Wendt
    Bijdrager
    Post count: 330

    Voor Arjo is het toch plezierig om te weten omdat het in Nederland her en der wel wordt geaccepteerd. In Duitsland en Engeland is het al helemaal geen discussie meer.

    Over die sprinklerinstallatie gesproken? Mag dat ook een RWA worden? Voordat de sprinkler aanspreekt staat het winkelcentrum al helemaal stijf van de rook en zie je geen hand voor de ogen.

    En omdat het een oude fabriekshal betreft is het verleidelijk om misschien wel winkelunits te plaatsen met meerdere bouwlagen. Een beetje oude fabriekshal is gauw 15 meter hoog. Drie bouwlagen zou kunnen. Hoe gaan we dat het beste voor Arjo regelen?

    johan
    Bijdrager
    Post count: 621

    Een voormalig fabriek comlex 37.000m2, hiervan wordt ruim 13.000m2 gebruikt als winkelfunctie opgedeelt in meerdere units varierend in groote van 700m2 tot 2100m2 units zijn niet gecomparitmenteerd.
    Overige oppervlakte wordt niet gebruikt, maar wordt wel op termijn herronwikkeld als winkelgebied.
    Huidige winkelgebied dient brandveilig te worden.
    Welek oplossingen zouden hiervoor mogelijk zijn?

    Arjo, ik denk dat het in de door jou geschetste situatie goed is om een soort van masterplan te laten schrijven waar elke ontwikkelaar of ondernemer welke zich wil gaan vestigen in het voormalig fabriekscomplex zich aan moet houden.

    Doe je dit niet dan wordt elke verbouwingen een adhok verhaal en dan loop je het risico dat het met name installatietechnisch een chaos wordt.