3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • funs dekker
    Bijdrager
    Post count: 4
    #2129 |

    Er is een niet automatische bmi ( NEN 2575) geëist door de brandweer, nu is er een doodlopend eind dat moet worden gedetecteerd, blijft het nu een niet automatische bmi of spreken we nu over een bmi conform NEN 2535.

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Ook niet automatische bewaking is conform de NEN 2535. Als je samenvallende vluchtwegen hebt waar detectie wordt toegepast noem je dat ruimte bewaking.

    jarnold ter meer
    Bijdrager
    Post count: 252

    Klopt. NEN 2575 is overigens voor de ontruimingsinstallatie…

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.