    Beste collega’s

    er wordt steeds vaker afgeweken van de reguliere brandkraan. Hierbij denk ik aan bluswaterriolen en geboorde putten.
    Hoe garanderen jullie de beschikbaarheid van deze voorzieningen voor de repressieve dienst?
    Het gaat om voorzieningen welke niet op particulier terrein liggen.
    Bestaan hier normen voor?

    emiel van rossumemiel van rossum
    Sleutelbeheerder
    Post count: 950

    Er is in elk geval een CCRB bulletin dat iets zegt over de eisen en capaciteiten die geleverd moeten worden in de diverse soorten bebouwing/natuur. Verder zijn er vaak regionale afspraken hier over.

    Verder moet volgens mij de gene die de geboorde put aanlegt en oplevert garanderen dat deze de gewenste capaciteit levert. En deze moet jaarlijks getest worden, waarmee hij tevens even doorgespoeld word.

    jano
    Bijdrager
    Post count: 222

    zie link:

    http://www.nifv.nl/web/show/id=72297#be … ublicaties

    Enkijk ook even naar de "Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid" van de NVBR (vervanger CCRB -bulletin)