  • emile van eijk
    Bijdrager
    Post count: 1
    #2980 |

    mag ik bij een bijeenkomstfunctie >1000m2, diverse ruimten zoals bergingen niet mee rekenen zodat ik onder de 1000m2 kom, zodat er geen gedeeltelijke bewaking in moet?
    zo ja / nee, waar staat dat ergens.

    mvg emile

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2274

    In het bouwbesluit. :)

    Wanneer je ruimtes wilt uitzonderen zullen deze in een apart brandcompartiment moeten liggen. De omvang van de bewaking wordt per compartiment bepaald op basis van de daarin aanwezige functies.