Brandpreventieforum Forums Jurisprudentie en wetgeving Betekenis letters bij toepassingsklassen

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • bjorn mengerink
    Bijdrager
    Post count: 8
    #2707 |

    Hoi Allemaal,

    Weet één van jullie wat de volgende toepassingsklasse betekend?

    EI90 (ve ho i <-> o ) S

    Ik weet dat dit in ieder geval betekend dat de situatie 90 minuten brandwerend is op Thermische isolatie, Vlamdichtheid en Rook lekdebiet. Volgens mij geeft de pijl aan welke zijde de brandwerendheid is (in dit geval tweezijdig.)

    Weet iemand wat de Ve en de Ho betekenen?
    Kan iemand mij ook vertellen waar deze notering uitgelegd word.

    Alvast bedankt.

    ab
    Bijdrager
    Post count: 205

    NEN 6069:december 2011

    Oriëntatie van het kanaal of de klep:
    – Ve staat voor verticaal
    – Ho staat voor horizontaal

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)