Brandpreventieforum Forums Bouw bergingen in rookvrije vluchtroute

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • jansen
    Bijdrager
    Post count: 81
    #1376 |

    Wij zjin bezig met een woongebouw waarin drie woningen komen. Vauit de woningen mag men vluchten door een rookvrije vluchtroute. dit mag volgens artikel 2.157 lid 5. Nu vanwege ruimte gebruik worden de bergingen van de woning geprojecteerd aan deze rv route. de deur van de berging komt dus uit in de rookvrije vluchtroute. Moet ik deze deur een brandwerendheid geven of niet. Artikel 2.105 is niet van toepassing op een woongebouw. Nevenfuncties mogen dus niet in het compartiment liggen. Als ik nu de deuren een brandwerendheid geef voldoet het ontwerp dan, of moeten de bergingen alleen van buiten bereikbaar zijn.

    johan
    Bijdrager
    Post count: 621

    rookvrije vluchtroute moet dan wel in een trappenhuis liggen om aan 2.157 ( lid 5 ) te voldoen. Verder is het toegestaan om de bergingen uit te laten komen op het trappenhuis. Wel moeten de bergingen (overige functie) op basis van 2.105 lid 2 in een apart BC liggen en dus worden uitgevoerd met een wbdbo van 60 minuten en uiteraard moet eveneens de deur zelfsluitend worden uitgevoerd.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.