    Wie heeft er een voorbeeld van een inhoudsberekening van een druktank? Gegeven max werkdruk van 10 Bar.
    hoogste sprinkler vanaf onderkant tank 40 meter. Laagste sprinkler -12 meter van onderkant tank.
    Wie heeft een uitgewerkte versie van zo’n dergelijk voorbeeld met onderstaande formule?

    P = (P1 + P2 + 0,1h) (Vt/Va)-P1 where:

    P is the operating pressure, in bar;
    P1 is the atmospheric pressure, in bar (assume P1 = 1);
    P2 is the minimum pressure required for the hydraulically most unfavourable sprinkler
    at the time of complete exhaustion of the pressure tank, in bar
    h is the height of the hydraulically most unfavourable sprinkler above the bottom of
    the pressure tank (can be negative, if the hydraulically most unfavourable sprinkler
    is positioned below the tank), in m
    Vt is the total volume of the tank, in cubic metres;
    Va is the volume of air in the tank, in cubic metres.

    de pet
    Bijdrager
    Post count: 65

    Een late reactie, maar beter laat dan nooit….

    Ik weet niet waar je de formule vandaan hebt gehaald, niet uit de EN 12845 want daar verschilt ie van. Hij komt wel overeen met de VAS. Zou de EN 12845 soms niet kloppen :oops: ?

    De inhoud kan je niet met de formule berekenen, de druk wel. Volgens de EN 12845 moet de inhoud 15 of 23 m3 zijn.

    Verondersteld dat de druk ter hoogte van de tank t.b.v. de ongunstigste (hoogste) sprinkler 0,7 bar moet zijn. En verondersteld dat de tank voor de helft is gevuld met water.

    Dan wordt de vereiste druk in de tank: (1+0,7+(0,1*40))(2/1)-1 = 10,4 bar