Brandpreventieforum Forums Rekenen aan brandveiligheid Berekening aantal personen

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • ivo de hoogen
    Bijdrager
    Post count: 125
    #2611 |

    Ik heb een hal van 2300 m², met in totaal 22 m1 aan vluchtweg(vluchtdeuren geen 135 graden). In het vultijdenmodel is berekend dat er een vluchttijd is van 236 seconden. In het kader van bb2012 mag ik dan het volgende berekenen:

    90 pers per m1 x 22 x 3.9 (236/60= 3.93333) = 7722 personen.

    Klopt mijn berekening(rest is afhankelijk van beschikbare opp.)

    Alvast bedankt?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Nee, lees eerst alle documenten die bij het vultijdenmodel horen even.

    Detectietijd
    Reactietijd
    Vluchttijd (is iets anders dan breedte x capaciteit)

    ivo de hoogen
    Bijdrager
    Post count: 125

    Beste kruislijst,

    Deze criteria zijn al bepaald, de beschikbare vluchttijd is het resultaat. De reactietijd en detectietijd zijn al berekend.
    Berekend met tbc vultijdenmodel van peutz.

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.