    Ik heb een detailvraag.

    Stel: een stalen kolom, is onderdeel van hoofddraagconstructie. Hierop sluiten aan twee zijden een houten pui aan.
    Moet de kolom eerst bekleed worden en dan de puien monteren? Of mag het ook zo zijn dat eerste de puien worden gemonteerd en vervolgens de kolom verder brandwerend wordt bekleed?

    Martijn

    leon
    Bijdrager
    Post count: 220

    Het ligt er aan wat de brandwerendheid van dat stuk kozijnhout is. Dikte en houtsoort (of eigenlijk: de volumieke massa) zijn hierin leidend. Praktisch gezien zou ik er voor kiezen om eerst de kolom rondom te bekleden (conform voorschriften fabrikant), en dan pas het kozijn te monteren. Hierdoor is de aansluiting kozijn/kolom/bekleding niet langer bindend voor het in stand houden van de hoofddraagconstructie.