Brandpreventieforum Forums Gebruik Artikel 2.8 Mobiele radiocommunicatie

14 berichten aan het bekijken - 1 tot 14 (van in totaal 14)
  • Auteur
    Berichten
  • a verhoeven
    Bijdrager
    Post count: 6
    #1594 |

    Kan ik in een bestaand gebouw een voorzienning afdwingen bij de eigenaar van het gebouw om de C2000 dekking in het gebouw te garanderen.
    In de bouwvergunning is dit niet opgenomen en het gebouw is meldingsplichtig

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Dekking C2000 :H: :H:

    Lastig om gezien de huidige commotie de "schuld" bij de gebouweigenaar neer te leggen.

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Kan ik in een bestaand gebouw een voorzienning afdwingen bij de eigenaar van het gebouw om de C2000 dekking in het gebouw te garanderen.
    In de bouwvergunning is dit niet opgenomen en het gebouw is meldingsplichtig

    Elke veiligheidsregio heeft iemand in dienst (vaak bij de meldkamer) die zich bezig houd met SCL’s. Misschien moet je daar eens informeren wat het beleid is in je regio. :wink:

    ruud van liempd
    Bijdrager
    Post count: 189

    wat vinden jullie van het volgende?;
    communicatie tussen manschappen en bevelvoerders met de ouderwetse analoge portofoons
    communicatie tussen bevelvoerder en AC met C2000 porto

    Bij elke kelder moet je nu schakelen naar DMO. De meerwaarde van de C2000 porto is dan weg. De analoge portofoons zijn ook nog eens flink goedkoper dan de C2000 porto’s.

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    wat vinden jullie van het volgende?;
    communicatie tussen manschappen en bevelvoerders met de ouderwetse analoge portofoons
    communicatie tussen bevelvoerder en AC met C2000 porto

    Bij elke kelder moet je nu schakelen naar DMO. De meerwaarde van de C2000 porto is dan weg. De analoge portofoons zijn ook nog eens flink goedkoper dan de C2000 porto’s.

    en hoe dan omgaan met de functionaliteit ‘noodoproep’? :roll:

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    en hoe dan omgaan met de functionaliteit ‘noodoproep’?

    Is een speeltje voor de polite, geen brandweer functie. Volgens mij werkt die functie niet eens op brandweer manschappen porto. (of intussen wel?).

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    en hoe dan omgaan met de functionaliteit ‘noodoproep’?

    Is een speeltje voor de polite, geen brandweer functie. Volgens mij werkt die functie niet eens op brandweer manschappen porto. (of intussen wel?).

    Misschien moet je je daarin eens verdiepen :wink: Het werkt soms te goed… :evil: Het nevengevolg van de noodknop is dat al het gespreksverkeer op een gespreksgroep komt stil te liggen en dat er een 1:1 verbinding komt met de meldkamer waarbij anderen alleen kunnen luisteren. Per ongeluk de noodknop indrukken heeft dus aardig wat stress op de meldkamer… :wink:

    Er zit geen verschil tussen politie, brandweer en ambulance. Allemaal hebben ze dezelfde functionaliteit. Alleen zal als de porto op DMO staat en niet op TMO het niet gaan werken. Vandaar dat veel korpsen toch op TMO werken.

    Als je een SCL hebt werk je per definitie op TMO. Dus korpsen bij korpsen die op DMO werken of terug gegaan zijn naar analoog heeft een SCL helemaal geen toegevoegde waarde.

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Op DMO werkt de noodoproep ook gewoon hoor.
    Alleen blijft de oproep dan binnen je DMO-gespreksgroep (meestal je TS-bemanning dus)

    Denk dat de vraagsteller de toelichting bij artikel 2.8 even goed moet lezen. Lijkt mij dat je niet zo maar 1-2-3 even dit kunt eisen.

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Bij elke kelder moet je nu schakelen naar DMO. De meerwaarde van de C2000 porto is dan weg. De analoge portofoons zijn ook nog eens flink goedkoper dan de C2000 porto’s.

    Hoezo schakelen??
    Ik heb een TMO-porto bij me voor contact met de AC.
    En een DMO-port voor contact binnen de ploeg. Alle ploegleden hebben een DMO-porto.
    Zou alleen handig zijn als ik die TS eens als repeater kon gebruiken. Denk dat mijn contact dan stukken beter wordt.
    :BRAND: :BRAND: :BRAND:

    ruud van liempd
    Bijdrager
    Post count: 189

    Bij elke kelder moet je nu schakelen naar DMO. De meerwaarde van de C2000 porto is dan weg. De analoge portofoons zijn ook nog eens flink goedkoper dan de C2000 porto’s.

    Hoezo schakelen??
    Ik heb een TMO-porto bij me voor contact met de AC.
    En een DMO-port voor contact binnen de ploeg. Alle ploegleden hebben een DMO-porto.
    Zou alleen handig zijn als ik die TS eens als repeater kon gebruiken. Denk dat mijn contact dan stukken beter wordt.
    :BRAND: :BRAND: :BRAND:

    standaard staan bij ons alle porto’s op TMO. Voor zover ik het weet is dit vanwege de noodknop (die werkt idd ook gewoon bij de brandweer).

    Zijn de porto’s van de manschappen bij jullie wel C2000 porto’s?

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    wat vinden jullie van het volgende?;
    communicatie tussen manschappen en bevelvoerders met de ouderwetse analoge portofoons
    communicatie tussen bevelvoerder en AC met C2000 porto

    Bij elke kelder moet je nu schakelen naar DMO. De meerwaarde van de C2000 porto is dan weg. De analoge portofoons zijn ook nog eens flink goedkoper dan de C2000 porto’s.

    Iedereen roept dat vroeger alles beter was, maar ken zat objecten waar als je vroeger tp kwam je andere porto’s kreeg uitgerijkt omdat de standaard poto’s niet werkte (te groot complex of te veel beton, kreeg je HF porto’s) of dat de porto’s niet voldeden aan de EX eisen.

    Zou alleen handig zijn als ik die TS eens als repeater kon gebruiken.

    Ik ken korpsen waar vroeger de pompbediende het contact met de AC verzorgde omdat de breedband porto’s van de Bev niet voldoende vermogen hadden in complexe gebouwen. Niet altijd handig maar wel funtioneel.

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    standaard staan bij ons alle porto’s op TMO. Voor zover ik het weet is dit vanwege de noodknop (die werkt idd ook gewoon bij de brandweer).
    Zijn de porto’s van de manschappen bij jullie wel C2000 porto’s?

    De bevelvoerder heeft een TMO-porto bij zich (C2000 uiteraard) en een DMO-porto (ook C2000)
    Alle manschappen hebben een DMO-porto bij zich.
    Als de bevelvoerder een noodoproep doet op de TMO dan heeft hij contact met de AC.
    Wordt er op een DMO-porto de noodknop ingedrukt, dan blijft dit binnen de DMO-gespreksgroep, dus blusploeg dus.

    Louis

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Zou alleen handig zijn als ik die TS eens als repeater kon gebruiken.

    Ik ken korpsen waar vroeger de pompbediende het contact met de AC verzorgde omdat de breedband porto’s van de Bev niet voldoende vermogen hadden in complexe gebouwen. Niet altijd handig maar wel funtioneel.

    Dat is m.i. nu nog steeds mogelijk, want de chauffeur/pompbediener heeft behalve zijn DMO-porto ook nog de TMO-mobilofoon in zijn voertuig waar hij bij staat.
    Maar het schijnt ook nog extra mogelijk te zijn om de TS als een soort versterker te kunnen gebruiken. Dan gaat je portoverkeer via het voertuig lopen o.i.d. waardoor het bereik lokaal beter wordt (Vraag me het fijne er niet van).

    Louis

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Zou alleen handig zijn als ik die TS eens als repeater kon gebruiken.

    Ik ken korpsen waar vroeger de pompbediende het contact met de AC verzorgde omdat de breedband porto’s van de Bev niet voldoende vermogen hadden in complexe gebouwen. Niet altijd handig maar wel funtioneel.

    Dat is m.i. nu nog steeds mogelijk, want de chauffeur/pompbediener heeft behalve zijn DMO-porto ook nog de TMO-mobilofoon in zijn voertuig waar hij bij staat.
    Maar het schijnt ook nog extra mogelijk te zijn om de TS als een soort versterker te kunnen gebruiken. Dan gaat je portoverkeer via het voertuig lopen o.i.d. waardoor het bereik lokaal beter wordt (Vraag me het fijne er niet van).

    Louis

    Is al een oud idee van BZK… maar waarschijnlijk was het geld op om het echt in te voeren… :evil:

    http://www.minbzk.nl/actueel/publicaties?ActItmIdt=9284

    Informatie, innovatie en technologie
    Inhoud pagina: Test DMO-TMO-gateway voor binnenhuisdekking
    25 februari 2004

    Het C2000-systeem biedt een gegarandeerde buitenhuisdekking van 95%, gemeten naar tijd en plaats (en met de portofoon gedragen op de heup). Door de wijze waarop het C2000-radionetwerk is ontworpen en gebouwd zal in veel gevallen ook sprake zijn van binnenhuisdekking. Deze wordt echter niet gegarandeerd.

    Binnenhuisdekking met DMO-gateway

    In DMO (Direct Mode of Operation, directe communicatie tussen portofoons onderling) is communicatie tussen de hulpverleners onderling altijd mogelijk zonder dat gebruik gemaakt wordt van het netwerk en dus onafhankelijk van dekking. In DMO is binnenshuis communicatie tussen hulpverleners binnen en buiten het gebouw mogelijk. Hiervoor zijn geen extra investeringen nodig omdat deze functionaliteit door Tetra-randapparaten wordt geboden.

    Een oplossing die in een aantal gevallen blijkt te voldoen is een Tetra-randapparaat met DMO-TMO-gateway. Dit is een vast in een voertuig (ambulance, brandweerwagen etc.) ingebouwde mobilofoon die enerzijds in trunked mode via het netwerk communicatie mogelijk maakt met bijvoorbeeld de centrale post of de meldkamer en, anderzijds, in DMO communiceert met de DMO-portofoons op locatie. De communicatie in DMO wordt doorgegeven aan het netwerk en andersom.

    De DMO-gateway kan een oplossing bieden in situaties waarbij in een gebouw of andere locatie geen binnenhuisdekking is, zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om vanuit een binnenhuislocatie de meldkamer te raadplegen. Dit is gespreksgroepcommunicatie.

    Activering van een noodoproep kan vanuit DMO via de DMO-gateway doorgegeven worden aan de meldkamer. Dit is echter afhankelijk van het merk en type randapparaat.

    In beide scenario’s, voor gespreksgroepcommunicatie en voor het versturen van noodoproepen vanuit binnenshuis, wordt onderzocht of een DMO-TMO-gateway ingezet kan worden.

    Speciale randapparatuur

    Voor het realiseren van binnenhuisdekking via de DMO-TMO-gateway is speciaal daarvoor geschikte randapparatuur nodig. Van verschillende leveranciers is een testmodel bekeken dat deze functionaliteit ondersteunt. Omdat deze functionaliteit niet als functionele eis binnen het project LARA is meegenomen, is deze nog niet getest. In de verwachting dat deze functionaliteit op korte termijn wordt goedgekeurd, is wel reeds een type in de catalogus van C2000-randapparatuur opgenomen. De regio’s kunnen de randapparatuur aanschaffen nadat de resultaten van de proeven in Zuid Limburg (zie hierna) bekend zijn en de apparatuur is getest. In deze proeven worden operationele, organisatorische en technische aspecten meegewogen.
    Testen in Zuid Limburg

    De Veiligheidsregio Zuid Limburg (VZL) heeft de DMO-TMO-gateway in een operationele omgeving beproefd. De proeven waren toegesneden op de functionele eisen aan zowel binnenhuisdekking als noodoproepfunctionaliteit. De CPA, brandweer en politie stelden de functionele eisen vast waaraan de techniek bij gebruik in de operationele dienstverlening moest voldoen.

    De live proeven vonden plaats van 16 tot en met 20 februari 2004. Hierbij werd gebruik gemaakt van een van de eerder genoemde testmodellen. Deze apparatuur bleek voor dit doel goed te voldoen. Proeven vonden onder meer plaats in het hoofdbureau van politie in Maastricht, in een flatgebouw en een winkelcentrum. Rapportage over de proeven vindt medio maart plaats. Zo snel mogelijk daarna informeren wij u nader over de bevindingen en aanbevelingen.

    Rapportage over de testen vindt medio maart plaats. Zo snel mogelijk daarna informeren wij u nader over de bevindingen en aanbevelingen.

14 berichten aan het bekijken - 1 tot 14 (van in totaal 14)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.