    #1130 |

    Certificatie-instellingen houden in het kader van het CCV-certificatieschema ‘Brandmeldinstallaties: 2002’ strikt vast aan NEN 2535 voor het verstrekken van brandmeldcertificaten.

    Een brandmeldinstallatie moet voor certificering voldoen aan NEN 2535. Ook moet er een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) aan ten grondslag liggen. In het PvE worden wel eens afwijkingen van NEN 2535 opgenomen die maken dat aan essentiële punten van NEN 2535 niet wordt voldaan.

    In een dergelijk geval kan de brandmeldinstallatie niet worden gecertificeerd. Dat de afwijking is overeengekomen met eisende partijen is daarbij niet van belang. Het certificaat verklaart dat aan NEN 2535 is voldaan; dat moet dan ook daadwerkelijk zo zijn.