Brandpreventieforum Forums Bouw Afwerken buisleidingen door brandwerende wanden

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
  • Auteur
    Berichten
  • henri van der put
    Bijdrager
    Post count: 13
    #2327 |

    Beste forummers,

    De volgende situatie doet zich voor op een project.

    – Complete renovatie bestaand verpleegtehuis
    – Bijna alle wanden zijn 30 minuten brandwerend of langer
    – Wanden zijn metalstud met 2 zijden gips
    – Gebruikte buisleidingen zijn halogeenvrij en de bekabeling in de buis zijn moeilijk brandbaar en halogeenvrij

    Doordat het bestaande bouw is zonder verlaagd plafond was een kabelgoot niet te plaatsen. Deze hadden we dan (makkelijk) brandwerend af kunnen dichten.
    Nu zijn er (vele) wanden waar er soms 10-20 buizen van 19mm naast elkaar door de wand heen gaan.
    Alle buizen zijn apart geboord en de ruimte rondom de buizen is slecht enkele millimeters.

    Nu wordt er door BOWOTO de eis neergelegd dat alle buizen brandwerend worden afgedicht/gecoat.
    Is dit terecht als zijnde een eis / norm ?

    (zie bijlage voor voorbeeld situatie)

    Zou graag van jullie willen weten of het terecht/onterecht geeist kan worden en waarom wel/niet.

    Bij voorbaat dank!

    Mvg.

    Henri
    30032011856.jpg

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    henri van der put
    Bijdrager
    Post count: 13

    Nog enkele opmerkingen:

    – De publicatie van ISSO hebben we reeds bekeken, niet exact duidelijk voor deze situatie
    – De halogeenvrij buis is Halovolt, dus brandvertragend en zelfdovend
    – Zoals aangegeven is de bekabeling mb en halogeenvrij

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Om hoeveel scheidingen gaat het?

    Je kan het zo laten beproeven, dan weer je het zeker.

    henri van der put
    Bijdrager
    Post count: 13

    Bedankt voor uw reactie!

    Het gaat om honderden, wellicht duizenden buizen die door de wanden heen gaan.
    Wij hebben er helaas geen ervaring mee, hoe hier mee om te gaan. Deze situatie komt niet zo heel veel voor.

    Hoe en door wie kan je dit laten beproeven ?

    Mvg Henri

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128
5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)