    Beste collega’s,

    Ik heb een vraag over de aansturing van een brandwerend scherm.
    Aan welke eisen moet deze aansturing voldoen als in het gebouw wel of geen brandmeldinstallatie aanwezig.
    Ik kan mij voorstellen als er een brandmeldinstallatie gerealiseerd is, dat er een sturing komt voor de brandwerende schermen.
    Maar als dat bedrijf geen BMI heeft, hoe wordt het dan gerealiseerd? Met aan beide zijde een rookmelder, (conform …)

    Alvast bedankt.

    kruislijst
    Participant
    Post count: 1128

    Is inderdaad een losse sturing volgens bijlage C van de NEN 2535