Brandpreventieforum Forums Bouw Aansluitend terrein/veiligheidstrappenhuis

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
  • Auteur
    Berichten
  • cor van pelt
    Bijdrager
    Post count: 3
    #1691 |

    In het bouwbesluit wordt aangegeven dat je vanuit een veiligheidstrappenhuis moet uitkomen op het aansluitende terrein.
    Vraag. Is het toegestaan om dit trappenhuis op een galerij (buiten) van een lager gelegen plintbebouwing te laten uitkomen, vanwaar je twee kanten uit kunt vluchten naar trappen die naar het maaiveld leiden?
    Het gaat dus om het definieren van het begrip aansluitend terrein.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Wat is het doel van een veiligheidstrappenhuis?

    Als je het antwoord op deze vraag beredeneerd, zou je ook kunnen beredeneren waarom jouw oplossing aan de doelstelling kan voldoen.

    Succes!

    cor van pelt
    Bijdrager
    Post count: 3

    Ik ben het met je eens dat de oplossing zou kunnen voldoen indien je er vanuit gaat dat men met de situatie bekend is.
    Dit laatste is echter niet nodig indien de uitgangspunten voor een veiligheidstrappenhuis worden gehanteerd, nl.
    Je gaat op punt A het trappenhuis in, en je weet zeker dat je op punt B (maaiveld) naar buiten komt.
    Nu bestaat de kans dat men vanaf punt B moet gaan zoeken om op maaiveld te komen, dit lijkt mij niet gewenst.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Waarschijnlijk een woongebouw?

    Geen eis voor noodverlichting, alleen vluchtrouteaanduiding. Dus met een transparantverlichting doe je meer als vereist, en kan je de vluchtroute inzichtelijk maken.

    (nu nog regelen dat elke x brand-uren de verlichting vervangen wordt)

    martijn_koot
    Bijdrager
    Post count: 26

    Vluchtroute aanduiding wordt voor een woongebouw niet aangestuurd in het Gebruiksbesluit (art. 1.3), noodverlichting bevindt zich alleen in de liftkooi. Hoewel het een goede oplossing zou zijn, kan je het formeel gezien niet eisen.

    M.i. voldoe je aan het Bouwbesluit op de manier zoals geschetst. De rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein (2.154 lid 1), het samenvallende gedeelte van de vluchtroute ligt in het veiligheidstrappenhuis (2.156 lid 3) en de vluchtroute loopt niet verder door een besloten ruimte.

    cor van pelt
    Bijdrager
    Post count: 3

    Bedankt voor jullie reacties.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.