    Hallo,

    Ik heb een nieuwbouw gebouw, alles op 1 perceel. Op de bg bevindt zich een commerciele ruimte, op de 1e verd. 1 app, idem op de 2e verd., bovenkant vloer bovenste app. 6 meter boven meetniveau. Nu is mijn vraag: wat is de WBDBO eis tussen comm. ruimte en de bovenliggende appartementen? In beginsel is dit 60 minuten maar bij u bouw geldt bij een VG < 5 meter (en een vuurlast < 500 mj/m2) een reductiemogelijkheid van 30 minuten. Bij woningbouw is dit echter 7 meter. Mijn vraag: mag ik de reductie nu toepassen of niet? Ik zou zeggen: het betreft woonfuncties die de grens (6 meter) bepalen, dus mag het, want bij woonfuncties is de grens immers 7 meter. Echter, ik heb er niet een 100% zeker gevoel over.
    Graag jullie reacties!

    johan
    Bijdrager
    Post count: 621

    op basis van 2.105 lid 2 is er in elk geval sprake van minimaal 2 brandcompartimenten. Woongebouw en commerciële ruimte.

    Je hebt niet de mogelijkheid om te reduceren van 60 naar 30 minuten wbdbo. Dit op basis van 2.106 lid b. Als er IN EEN GEBOUW…
    In het hierboven omschreven gebouw ligt een vloer boven de grens van 5 meter dus mag je niet reduceren.

    2advise
    Bijdrager
    Post count: 53

    Johan, bedankt voor je reactie. Als ik het nog eens even goed bekijk heb je qua wbdbo absoluut gelijk. Maar qua hdc? Want daar staat in het bouwbesluit specifiek: . Dat zou dus betekenen dat de weerstand tegen bezwijken van de hdc voor wat betreft de comm. ruimte 0 minuten mag zijn (immers lager dan 5 meter) maar dat deze wordt ‘overruled’ door dat er woonfuncties lager dan 7 meter zijn waardoor 60 minutne nodig is voor de complete hdc (eventueel met 30 min. verminderd bij < 500 mj/m2).

    Graag reactie.

    johan
    Bijdrager
    Post count: 621

    het ene probleem lost het andere op, de hoofddraagconstructie van de commerciële moet 60 minuten bestand zijn tegen brand, anders kun je ook de wbdbo van 60 minuten ten opzichte van de woningen niet regelen.

    peter
    Bijdrager
    Post count: 582

    Hallo,

    Ik heb een nieuwbouw gebouw, alles op 1 perceel. Op de bg bevindt zich een commerciele ruimte, op de 1e verd. 1 app, idem op de 2e verd., bovenkant vloer bovenste app. 6 meter boven meetniveau. Nu is mijn vraag: wat is de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag eis tussen comm. ruimte en de bovenliggende appartementen? In beginsel is dit 60 minuten maar bij u bouw geldt bij een VG < 5 meter (en een vuurlast < 500 mj/m2) een reductiemogelijkheid van 30 minuten. Bij woningbouw is dit echter 7 meter. Mijn vraag: mag ik de reductie nu toepassen of niet? Ik zou zeggen: het betreft woonfuncties die de grens (6 meter) bepalen, dus mag het, want bij woonfuncties is de grens immers 7 meter. Echter, ik heb er niet een 100% zeker gevoel over.
    Graag jullie reacties!

    Reductie mag niet worden toegepast voor commerciële ruimte, wel voor woningen. Het hoogste verblijfsgebied in het gebouw ligt met 6 m hoger dan 5 m. Daarom 60 min voor commerciële ruimte. Het hoogste verblijfsgebied ligt met 6 m onder de 7 m. Daarom mag 30 min voor woningen.

    NB. De vuurlast van 500 MJ/m2 geldt alleen voor woningbouw en heeft geen relatie met de hoogte.

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    NB. De vuurlast van 500 MJ/m2 geldt alleen voor woningbouw en heeft geen relatie met de hoogte.

    Iets completer: dit geldt voor de eis tussen brandcompartimenten – voor de eis tussen subbrandcompartimenten speelt het hoogtecriterium (volgens sommigen foutief) wel een rol.

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    NB. De vuurlast van 500 MJ/m2 geldt alleen voor woningbouw en heeft geen relatie met de hoogte.

    Iets completer: dit geldt voor de eis tussen brandcompartimenten – voor de eis tussen subbrandcompartimenten speelt het hoogtecriterium (volgens sommigen foutief) wel een rol.

    nog een fout: wat heeft alleen de permanente vuurlast te maken met de brandduur van een brand? Is daarvoor de variabele vuurlast niet meer (of voor een groot deel) verantwoordelijk… :roll:

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)