Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie 2e laag lineaire optische brandmelders (Beams)

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • ruud
    Bijdrager
    Post count: 43
    #1016 |

    wie kan mij vertellen bij welke hoogte er een 2e laag beams moeten worden geplaatst.
    Ik vind de tabel in de NEN2535 niet echt duidelijk.
    alvast bedankt voor je reactie.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Vanaf 12 m hoogte (zie de 2535, onder weergegeven het groentje van de NEN 2535)

    Om de aanspreekreactie bij smeulbranden in hoge ruimten te verbeteren, kunnen lineaire optische melders
    op tussenniveaus worden aangebracht (zie tabel 5). Dit tussenniveau is op de vermoedelijke hoogte van de
    rookuitbreiding bij een smeulbrand aan te brengen. Bij de op een lager niveau aangebrachte lineaire
    optische rookmelders moet met een gereduceerde bewakingsoppervlakte volgens figuur 28 rekening worden
    gehouden. De bovenste laag lineaire optische rookmelders moet afhankelijk van de plafondconstructie
    overeenkomstig 10.10.6 worden uitgevoerd.

    Tabel 5 ⎯ Toepassingsgebied automatische brandmelders
    lineair
    0 6 +
    6 7,5 +
    7,5 12 +
    12 – 16 + a
    16 25 + a
    25 45 –
    + Geschikt.
    – Niet geschikt, tenzij geschiktheid wordt aangetoond met een proefbrand.
    a
    Een tweede laag lineaire optische rookmelders zal noodzakelijk zijn om een smeulbrand
    tijdig te kunnen detecteren (zie 10.10.6.1, figuur 28).

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Hallo Ruud,

    NEN2535.
    In tabel 4: Toepassingsgebied automatische brandmelders, staat aangegeven dat vanaf de 12 meter grens: Citaat " 2) Een tweede laag lineaire rookmelders zal noodzakelijk zijn om een smeulbrand tijdig te kunnen detecteren (zie 7.12.8, figuur 10"

    Citaat: 7.12.8.4 Plaats van de lineaire optische rookmelders op verschillende niveaus
    "Om de aanspreekreacite bij smeulbranden in hoge ruimten te verbeteren, kunnen lineaire optische melders op tussenniveaus worden aangebracht )zie tabel 4). Dit tussenniveau is op de vermoedelijke hoogte van de rookuitbreiding bij een smeulbrand aan te brengen. Bij de op een lager niveau aangebrachte melders moet met een gereduceerde bewakingsoppervlakte volgens figuur 16 rekening worden gehouden."

    Figuur 16 geeft op de verticale (y) as de hoogte van de ruimte of montagehoogte weer.
    Op de beide horizontale (x) assen wordt de maximale bewakingbreedte van de lineaire rookmelder weergegeven. De bovenste maten behoren bij de melder aan het plafond en de onderste rij maten behoren bij een (eventueel) lager geplaatste detector. Door in de y-as de hoogte van de ruimte te nemen en vervolgens horizontaal naar rechts een lijn te trekken totaan de grafieklijn, kun je door vanaf dit snijpunt verticaal naar de x-as de maximale detectiebreedte aflezen.

    Overigens wanneer er geen smeulbrand wordt verwacht maar een vlammende brand, is het wellicht niet noodzakelijk om een tweede laag aan te brengen. Uit ervaring weet ik dat de door ons toegepaste lineaire rookmelders prima functioneren bij een brandproef met polyurethaanmatten op een hoogte van 15 meter. (proefbranden uitgevoerd conform bijlage B nen2535)

    J. Nieuwland