    ik wil voor een blusgasinstallatie een 2 groepsafhankelijkheid maken.
    doormiddel van 2 dectetiezones toe te passen voor mijn melders.
    de ruimte bestaat uit 2 rookmelders aan het plafon en
    1 asd onder de verhoogde vloer en 1 asd bij de airco.
    Kan ik de asd met de rookmelders combineren inde 2 groepsafhankelijkheid ?

    Gr stephan

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Het lijkt mij van niet. Als er flinke rookontwikkeling zou zijn bijvoorbeeld onder de vloer, maar niet in de ruimte zou een blussing noodzakelijk kunnen zijn, maar niet worden geactiveerd, omdat de melder in de ruimte nog geen rook heeft gedetecteerd. Ik zou eerder kiezen voor twee melders boven het plafond, twee melders onder het plafond en twee melders onder de vloer en op deze manier op alle lagen 2 groeps afhankelijkheid bereiken. De ASD zou je kunnen gebruiken als vóóralarm.

    Als er nog andere ideeen zijn lees ik die graag.

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 172

    Ik zou de ASD bij de airco gebruiken om de airco unit vroegtijdig uit te schakelen. Verder ben ik het met Richard eens.

    X never ever marks the spot

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Beetje afhankelijk ook waarvoor ASD is toegepast: Vanwege de luchtsnelheid? / niet standaard ruimte? Of misschien voor hooggevoelige en dus snelle detectie?
    Zijn er ook nozzles aanwezig boven plafond en onder vloer?
    Je zou ook kunnen kiezen om 2 stuks ASD detectoren te plaatsen en dan in 2-melder-/2groeps afhankelijkheid.
    Voor een standaard gevoeligheid ben ik het met beide voorgaande reacties eens. Luchtstromingen uitschakelen door ASD en detectie met puntmelders.

    J. Nieuwland