@Palmpie:
De stelling dat watermist minder toepasbaar is voor ruimtes met een redelijke vuurbelasting is inmiddels achterhaald.
Het is correct dat watermist in algemene zin oorspronkelijk gericht was op het blussen van een hoge vuurbelasting als object c.q. ruimtelijke beveiliging.
De hoge vuurbelasting draagt er immers zorg voor dat er stoom gevormd wordt , welke als gevolg van de expansie zorg draagt voor een inertiserend effect.
Des te lager de brandlast is, des te geringer zal het inertiserend effect zijn en blijven de hoge koelende eigenschappen en absorptie warmtestraling over om de brand te onderdrukken c.q. te blussen ( afhankelijk van de toepassing).
Als je NAW gegevens mailt (of PM) dan zal ik enkele filmpjes sturen
@De Pet
De eisen met betrekking tot de kwaliteit van watermistsystemen zijn, evenals de eisen te stellen aan conventionele sprinklersystemen, vastgelegd in de NFPA.
Voor watermist systemen staan deze eisen in de NFPA 750 uitgave 2006.
Het grootste verschil tussen de NFPA 13 ( conventionele sprinklersystemen) en de NFPA 750 ( watermist systemen) is dat er geen ontwerpcriteria in de NFPA 750 worden weergegeven. Dit is gelegen aan het feit dat de NFPA-750 betrekking heeft op alle systemen boven de 35 BAR. Dit kunnen single fluid systemen zijn , maar kan tevens betrekking hebben op twin fluid systemen. Door de diversiteit van systemen en drukken is het niet mogelijk spacing en K-factor in algemene zin te definiëren.
Bij watermist systemen is het derhalve van belang dat de toepassing wordt gebaseerd op full-scale brandtesten welke door onafhankelijke partijen zijn bijgewoond.
Dit zijn o.a. partijen als F.M. / VdS / CNPP, maar tevens hebben partijen als Lloyds, Veritas , A.B.S. een onafhankelijke status bij het bijwonen van full –scale testen en kan met name een systeem dat beproefd wordt op basis van full-scale testen op zijn waarde beoordeeld worden.
Veelal worden de full-scale brandtesten in vergelijking met de brandtesten uitgevoerd op basis van conventionele sprinklersystemen.
Voor bijvoorbeeld OH-1 ( Europees) brandrisicoklasses is het uitgangspunt van brandproeven het testen van een brandrisico ingedeeld als OH-1 ( conform CEA4001) en was het doel de gelijkwaardigheid vast te stellen, van de eigenschappen van een conventioneel sprinklersystemen gebaseerd op een flux van 5 ltr/m2/min, met een watermist systeem met een nader te bepalen flux.
Op identieke basis zijn ook testen uitgevoerd voor OH-2 / OH-3 alsmede OH-4 applicaties. Interessant is overigens dat bij OH-3 testen vastgesteld is dat een conventioneel sprinklersysteem gebaseerd dient te zijn op een flux van 8 mm/m2/min om het vereiste resultaat te kunnen bereiken. Het watermist systeem heeft ook bij deze brandproeven aangetoond gelijkwaardige resultaten neer te kunnen zetten.
De criteria bestaan in deze gevallen uit het beheersen van de temperatuur en de uiteindelijk schade na afloop van de test. Uit dit type testen blijkt dat watermist, mits correct gedimensioneerd te allen tijde een beter resultaat bereikt dan een conventioneel systeem.
Dit wil overigens niet zeggen dat watermist voor alle applicaties economisch geschikt is. Een afweging dient gemaakt te worden in de voordelen van montage ( flexibiliteit,beperkte leidingdiameters, eenvoudig aan te brengen in bestaande gebouwen), het beperken van de noodzakelijke watervoorraad ( bouwkundige kosten), het voorkomen van brand- c.q. waterschade ( vervolgschade ) ten opzichte van de nadelen ( met name beschikbaarheid relevante testgegevens en prijs).
Binnen de juiste applicaties ( testen en keuringspapieren beschikbaar en competitief in prijs ) is watermist een bewezen volwaardig alternatief ten opzichte van conventionele sprinklersystemen en heden ten dage ook certificeerbaar te realiseren.
Met betrekking tot de beveiliging data centra’s met hoogtes tot 12 meter zijn alle relevante testen en keuringen beschikbaar om te komen tot een certificeerbare installatie, indien gewenst ook volgens de LPS-1233 regelgeving.
Voor dit type applicatie is een FM systeem certificaat beschikbaar