Vaste leiding naar opslagtank. Certificering.

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Vaste leiding naar opslagtank. Certificering.

Berichtdoor Joan Smits op do 20 okt, 2011 9:48

Men heeft een opslagtank met blusaansluiting voor de brandweer. (droge sprinkler)
In het pand heeft men een sprinklerinstallatie welke gecertificeerd is.
Als men besluit om zelf een koppeling te maken naar de tank met vaste leidingen, zodat men zelf kan starten met blussen, welke gevolgen heeft dit dan voor de certificering? Of gevolgen in het algemeen?

Graag jullie ideen.
Joan Smits
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: do 20 okt, 2011 9:44

Re: Vaste leiding naar opslagtank. Certificering.

Berichtdoor duiveltje op do 20 okt, 2011 11:05

Het zelf "klussen" aan enig onderdeel van de blusinstallatie zal de certificering onmiddelijk teniet doen.

Misschien is het wel mogelijk om de blusleidingen die worden gewenst te realiseren, maar dan zal wel het goede traject binnen de certificeringsregeling moeten worden gevolgd. D.w.z.:
-aanpassen ontwerp
-aanpassen PvE/BdB/Upd o.i.d
-aanpassen hydraulische berekeningen
-goedkeuring van de eisende partijen
-bevoegde installateur
enz.enz.

Daarnaast moet je je afvragen of zelf blussen, met anders dan kleine blusmiddelen (brandslanghaspels), wel een optie is. Bischik je binnen het bedrijf hiervoor over de juiste middelen, zoals een goed uitgerustte en opgeleide bedrijfsbrandweer (met ABM en tenminste een MSA)?
BHV-ers zijn hier niet voor bedoeld of opgeleid. Deze zijn er om te ontruimen en moeten de sprinkler zijn werk laten doen in afwachting van de echte brandweer.
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 358
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem

Re: Vaste leiding naar opslagtank. Certificering.

Berichtdoor koen Meis op ma 24 okt, 2011 8:16

In het vorige bericht de juiste volgorde genoemd om e.a. ook gecertificeerd te houden.
De vraag is tevens, wat zit er in die tank? Waarom is deze destijds uitgerust met een droge sprinkler, zonder voedingspomp. Weet je zeker dat er een droge sprinkler in zit? Normaal gesproken zit een sprinkler aangesloten op een watervoorraad + pompvoorziening, een droge sprinkler pas je toe als er gevaar is voor bevriezing en je een natte sprinkler niet kan toepassen. Komen de meldingen vanuit de tank wel ergens binnen?

Zit er niet een opensysteem in (deluge) gevoed door een brandweer TS.
koen Meis
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: do 04 maart, 2010 10:26

Re: Vaste leiding naar opslagtank. Certificering.

Berichtdoor Joan Smits op ma 24 okt, 2011 13:07

In de tank wordt stof (zaagsel) opgeslagen wat via de afzuiging bij de processen wordt afgezogen.

Er zit een droge leiding die gekoppeld wordt aan de TS op het moment dat die arriveert.

Men wil nu zelf een koppeling maken zodat ze zelf kunnen starten met blussen voor de TS arriveert.

Men heeft immers water in overvloed aangezien het gebouw zelf volledig gesprinklerd is.

Echter wordt deze leiding dan onderdeel van het sprinklernetwerk, vraag is welke consequenties dit heeft voor de huidige certificering? :?:
Joan Smits
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: do 20 okt, 2011 9:44

Re: Vaste leiding naar opslagtank. Certificering.

Berichtdoor duiveltje op ma 24 okt, 2011 16:09

Voor wat betreft de certificering blijf ik bij mijn vorige post. Maar het zelf blussen van de zaagselsilo zou ik ook willen afraden. Het blussen van een silo met een vaste stof is namelijk zeer specialistisch en zeker niet ongevaarlijk. Als het water op ondeskundige wijze in de silo wordt geinjecteerd (te krachtig), bestaat namelijk de kans dat een stofexplosie wordt veroorzaakt door de wervelingen van de in het water meegevoerde lucht.
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 358
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem